Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  





Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 3,710
» Najnowszy użytkownik: facacs09
» Wątków na forum: 1,278
» Postów na forum: 9,044

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 99 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 95 Gość(i)
Applebot, Baidu, Bing, Google

Ostatnie wątki
MODBUS ADRESSES
Forum: MODBUS Urzadzenia Custom
Ostatni post: Hollyranklin
04-20-2026, 11:21 AM
» Odpowiedzi: 5
» Wyświetleń: 2,732
BMS Li-ion battery via Mo...
Forum: MODBUS Urzadzenia Custom
Ostatni post: Hollyranklin
04-20-2026, 06:23 AM
» Odpowiedzi: 6
» Wyświetleń: 6,618
Boiler controlling via PW...
Forum: LanKontroler V4
Ostatni post: Warrensa
04-16-2026, 06:39 AM
» Odpowiedzi: 3
» Wyświetleń: 3,821
mqtt brak banych po aktua...
Forum: LanKontroler V4
Ostatni post: Warrensa
04-08-2026, 04:15 AM
» Odpowiedzi: 5
» Wyświetleń: 3,026
Download Free Sample Chin...
Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
Ostatni post: ChunHua
04-06-2026, 07:57 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 308
Mastering Word Puzzle Fun...
Forum: MODBUS Urzadzenia Custom
Ostatni post: GregikuEunter
03-31-2026, 06:29 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 200
Granny: Can You Survive t...
Forum: MODBUS Urzadzenia Custom
Ostatni post: Rachel Hart
03-28-2026, 04:48 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 221
Sofar ME3000SP Modbus
Forum: MODBUS Urzadzenia Custom
Ostatni post: Rachel Hart
03-28-2026, 04:46 AM
» Odpowiedzi: 6
» Wyświetleń: 10,834
tcpdu - problem z wyswiet...
Forum: tcPDU
Ostatni post: emzete
03-24-2026, 05:45 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 243
gps 6mv2
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: Jarkem
03-16-2026, 03:58 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 468

 
  Rozmowy na forum
Napisane przez: elektron81 - 11-07-2014, 01:16 AM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników. - Odpowiedzi (2)

Witam

Od paru dni jestem posiadaczem LK Big Grin to jest to czego tak dawno szukałem.
Wielki szacunek dla programistów , ekipy inżynierów i Administratorów Forum
Ale proszę nie unikajcie trudnych niekomfortowych pytań.
Nie będę się rozpisywał co jak i kiedy ale przeczytałem Wasze forum chyba ze 2 razy zanim kupiłem LK.

To co powinno być zmienione :
-Brak przyklejonych tematów
-LK Server - Brak informacji gdzie zakupić i ile kosztuje sam program do tego TP-Linka bo cena rutera max ( *** Tongue zł)
-Zrobić proste ale funkcjonale przykłady np. sterowanie PWM (led,silnik,oświetlenie), podłączenie kilku czujników DS18,itd.(Jestem osobą która nie ma za wiele wspólnego z elektroniką ale podstawy znam a na co dzień zajmuje się automatyką)
-Przykłady zastosowań przez użytkowników (czemu nie zostały wyróżnione tematy które można uznać za skończone lub wzór do naśladowania.Obecnie jeden wielki "misz-masz")
Pamiętajcie że Forum to jest Reklama Waszego produktu a nie strona z ładnymi zdjęciami i jakiś tam opis .LK i grupę produktów sprzedajecie dzięki wszystkim tym co pomagają modernizować,wprowadzają bardzo ciekawe rozwiązania i co ciekawe nie oczekują za to zapłaty Wink .


Pozdrawiam

Wydrukuj tę wiadomość

  NOWY SOFT 3.10 dla LK2 HW2.0
Napisane przez: wilkxt - 11-04-2014, 02:08 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania - Odpowiedzi (12)

witam
załaczam nowy soft do LK2
.bin   lan2_module_ver_3_09.bin (Rozmiar: 321.98 KB / Pobrań: 427)

Zmiany:
1.Dodano czujnik prądu ASC709, wpisujemy 3 w okienko ACS
2. Dodano pomiar różnicy temperatur dla wybranych czujników temperatury,

.jpeg   dif.jpeg (Rozmiar: 51.76 KB / Pobrań: 10832)
Nowa wartosc DIFF w tabeli, w okienkach wpisujmey numery czujników temperatur i mamy wyswietlana ich róznicę.
W tabeli zdarzeń na pierwszej pozycji zamiast TEMP jest DIFF
Numery czujników:
0- wstawia wartośc 0, wtedy mamy poprostu wartośc z jednego czujnika, dodatnia lub ujemna w zalezności w którym oknie wpiszemy
3- pt1000
4- temp
6- inp6 DS18B20
7- inp7 DS18B20
8- inp8 DS18B20
9- inp9 DS18B20
10- inp10 DS18B20
11- inp11 DS18B20
12- DTH22 temperatura

Numer dla wartości DIFF dla wpisu HTTP URL(zdalne wysylanie na serwer)to 26



Załączone pliki
.bin   lan2_module_ver_3_10.bin (Rozmiar: 321.92 KB / Pobrań: 555)
Wydrukuj tę wiadomość

  LK server zczytywanie danych z gsm controller
Napisane przez: misza - 11-01-2014, 06:03 PM - Forum: Programy i Serwery - Odpowiedzi (2)

Witam Posiadam jeden lan kontroler ktory wykorzystuje do monitorowania temp w domu w roznych pomieszczeniach . Zastapilem nim poprzedni uklad z magistrala 1 wire i przerobionym routerem asus. Aktualnie pomiary wysylam na thingspeak . Zainteresowal mnie LK server . Chcialbym tez rozszerzyc zbieranie pomiarow o odlegle miejsca . Czy jest mozliwosc zczytawania danych z odleglych gsm kontrolerow po gprs ?

Wydrukuj tę wiadomość

  Pomiar prądu -+75A ACS709 28mV/A
Napisane przez: gelix - 10-31-2014, 05:26 PM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników. - Odpowiedzi (2)

Witam, proszę o dodanie do softu możliwości wyboru czujnika prądu ACS709, o zakresie pomiarowym -+75A i czułości 28mV/A i nazwaniu go ACS 3.0
Posiadam TK HW 2.0 SW 3.07

Dziękuję i pozdrawiam

Wydrukuj tę wiadomość

  LK HW2 SW2.xx manual ??
Napisane przez: pat - 10-30-2014, 03:09 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania - Odpowiedzi (2)

Czy jest gdzieś dostępna instrukcja do LK HW2 SW2.xx ?
Wszędzie jest dostępna instrukcja do SW3.xx a ten nie zawiera watch-dog'a.
Natomiast sam firmware HW2 SW2.00 jest dostępny do ściągnięcia.
Proszę o wskazanie miejsca do pobrania instrukcji lub uzupełnienie repo.

Wydrukuj tę wiadomość

  1-Wire DS18B20 sensor mapping
Napisane przez: misho - 10-30-2014, 03:01 AM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania - Odpowiedzi (4)

Hi,


What is the chance to make static mapping for DS18B20?
Inp6 = sensor ID=64-Bit Serial Code
Inp7= sensor ID=64-Bit Serial Code
.....
Because if i connect 4 x DS18B20 (All will be OK). What will happen when i disconnect one sensor?
If needed can be build in in firmware...? And when you need to change sensor just upload customized firmware.
What resolution is set for reading DS18B20?
How many often is refresh reading from 1-wire bus? every 1s?

Thanks in advance!

Wydrukuj tę wiadomość

  wersja dla energii cwu
Napisane przez: solar - 10-27-2014, 01:24 AM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania - Brak odpowiedzi

Proponuję zainteresowanie wersją oprogramowania dla układu off greed w systemach ogrzewania cwu. Chodzi o wprowadzenie zmiennych napięcia (U) i rezystancji ® do wyliczania mocy i energii. Pozwoli to na stosowania przetwornika prądu. Moc pv dostarczana do grzałek byłaby wyliczana z zależności P= U^2/R, dla kilku zmiennych wartości R.
Solar

Wydrukuj tę wiadomość

  Sterowanie ogrzewaniem - czy będzie OK bez przekaźników?
Napisane przez: xyxy - 10-26-2014, 01:42 PM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników. - Odpowiedzi (1)

Chcę sterować za pomocą LK trzema grzejnikami w domku letniskowym, 500W, 1000W i 1500W. Dodatkowo grzejniki będą na różnych fazach (bo mam prąd trójfazowy, więc światło na jednej fazie będzie mniej przygasać).
Czy mogę sterować grzejnikami bezpośrednio z LK? Obciążenie przekaźników nie przekroczy 7A, ale sąsiednie przekaźniki będą obsługiwały róźne fazy. W instrukcji napisano żeby sterować zewnętrznymi przekaźnikami z LK, ale może to tylko "dupochron" producenta i będzie działać OK? Ma ktoś doświadczenia?

A jeśli to zły pomysł, to proszę o doradzenie jaki element powinienem kupić, żeby było najlepiej - chcę sterować trzema wyjściami niezależnie.

Wydrukuj tę wiadomość

  THINGSPEAK EXCEL
Napisane przez: levykrak - 10-22-2014, 12:42 PM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników. - Odpowiedzi (1)

Witam

Jesli bylby ktos zainteresowany to moge pomoc w zrobieniu arkusza excela. Mozna w latwy sposob wyciagac dane do wykresow dla excela z odswiezaniem z "lotu".

przyklad

[Obrazek: 81lankontroler_tn.jpg]

Wydrukuj tę wiadomość

  Pytania nowego o funkcje regulatora/sterownika w LK
Napisane przez: ateu - 10-22-2014, 10:54 AM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników. - Odpowiedzi (6)

Witam.

Zainstalowałem Lankontroler V3.06 HW2.0 w kotłowni,
ładnie mierzy temperatury, rejestruje na thingspeak, załącza pompę CWU wg schedulera itp.
Wszystko super, bezproblemowo, zabawa świetna Smile

Jednak chciałbym więcej - tzn nie wiem jak uzyskać:

- events config zależne od schedulera.
Np. w weekendy załącza pompę w godzinach 9-23 po spadku temperatury poniżej 30st, w tygodniu w godz 18-22:30 po spadku temp. poniżej 25st.
Ot zwykły regulator/sterownik. Jak to zrobić?

- załączanie przekaźnika na podstawie różnicy dwóch temperatur.
Np. do sterowania instalacją kolektorów słonecznych - pomiar na kolektorach i w zbiorniku CW i odpowiednie załączanie pompy. Jak to zrobić?

Wydaje mi się, że powyższe funkcje powinny być oczywiste jak na takie urządzenie
- ale albo ich nie ma albo ja nie ogarniam. Więc proszę o oświecenie.

Pozdrawiam!

Wydrukuj tę wiadomość