| Statystyki |
» Użytkownicy: 3,655
» Najnowszy użytkownik: Abdulmogel
» Wątków na forum: 1,273
» Postów na forum: 9,032
Pełne statystyki
|
| Użytkownicy online |
Aktualnie jest 169 użytkowników online. » 0 Użytkownik(ów) | 164 Gość(i) Applebot, Baidu, Bing, Google, Yandex
|
| Ostatnie wątki |
Diving into Store Managem...
Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
Ostatni post: Abdulmogel
Wczoraj, 11:48 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 35
|
LK3 - http api - schedule...
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: davidk
03-07-2026, 10:27 PM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 132
|
A Journey of Survival in ...
Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
Ostatni post: Maryolanco
03-03-2026, 09:35 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 110
|
Get Ready to Roll! Dive i...
Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
Ostatni post: Aidan Reed
03-03-2026, 06:49 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 69
|
Download Free Sample Casi...
Forum: Programy i Serwery
Ostatni post: XiaoMei
02-26-2026, 07:28 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 145
|
Germany Phone Number Data...
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: XiaoMei
02-26-2026, 07:24 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 160
|
LK 3.8 LTE - brak ustawie...
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: adamd
02-09-2026, 03:20 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 226
|
Aktualizacja do 1.38
Forum: LanKontroler V4
Ostatni post: syky95
02-06-2026, 11:30 AM
» Odpowiedzi: 4
» Wyświetleń: 901
|
Ilość czujników
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: stAch
02-02-2026, 04:17 PM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 386
|
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE...
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: stAch
02-02-2026, 03:40 PM
» Odpowiedzi: 630
» Wyświetleń: 729,818
|
|
|
| DS18B20 + DHT22 = brak pomiarów |
|
Napisane przez: vasco - 09-02-2014, 01:57 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (3)
|
 |
Witam serdecznie,
Mam problem z równoczesnym odczytem wartości z czujnika DS18B20 oraz DHT22. W momencie gdy oba czujniki są wpięte do LK HW1.2 soft 3.22 brak jest odczytu z obydwu czujników. Gdy podłączony jest tylko jeden np DS18B20 pomiar z niego jest, gdy podłączony jest tylko DHT22 również mam z niego pomiar temp. i wilgotności.
Teraz pytanie, czy oba te czujniki mogą działać po 1-Wire?
Efekt jaki chce uzyskać to odczyt 1 punkt temperatura i wilgotność, wystarczył by sam DHT22 lecz nie ma go w Events config i nie jestem w stanie załączyć przekaźnika w zadanych warunkach stąd dołożony DS18B20...
Z góry dziękuje za pomoc.
Pzdr.
Marek
|
|
|
| after exchange firmware not works in HTTP |
|
Napisane przez: giodin - 09-01-2014, 11:09 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (1)
|
 |
Hello everyone,
I have a LAN CONTROLLER HW2.0. I changed the firmware from V3.06 to V2.03 with the tool "LAN Controler Tools_v1.2.exe."
the exchange went well, the tool displays the ver. v2.03 but http does not enter.
I tried to put the V3.06 but the same result.
what can I do?
thanks 1000
|
|
|
| [LK v2.0 SW 3.06]Czujniki temperatury - przypisanie do wejść |
|
Napisane przez: mcz - 08-18-2014, 03:31 PM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników.
- Odpowiedzi (3)
|
 |
Witam,
Kupiliśmy LK na potrzeby stworzenia systemu do monitoringu temperatury w pomieszczeniach -> LK v2.0, SW 3.06 + 5 czujników temperatury 1-wire DS18B20. System zbiera dane, ale zauważyliśmy jedno niepożądane działanie - po reboocie LK czujniki potrafią zmienić przypisanie do wejść na LK (np. czujnik1 był przed rebootem na INP6, po reboocie trafił na INP7). EDIT: Po rozmowie z p. Tomkiem okazało się, że takie zachowanie jest prawidłowe przy dodawaniu nowych czujników - testowaliśmy proces dodawania nowych czujek. Dane z czujek zbieramy po SNMP, generują się wykresy z historią wartości - co w przypadku chęci rozbudowy systemu o kolejny czujnik? W tej chwili ryzykujemy rozsypanie spójności zbieranych danych gdy nowy czujnik wskoczy na miejsce starego - po SNMP będzie zbierana temperatura z zupełnie innego miejsca niż wcześniej.
Czy można jakoś wymusić na sztywno przypisania poszczególnych czujek do danych wejść (powiązanie wejścia z adresem czujnika) na żądanie użytkownika? W takim przypadku można by pominąć sztywno przypisane wejścia na etapie przypisywania czujników do wejść i uniknąć chaosu w zbieranych danych (np. czujniki podłączone do INP6,7,8 zostają na swoich wejściach pomimo podłączenia nowego czujnika o niższym adresie - ten wskakuje na pierwsze wolne wejście INP9).
Czekam na informację i pozdrawiam,
Mirosław
|
|
|
| Wysyłanie danych z LK na thingspeak |
|
Napisane przez: sharkolot - 08-13-2014, 07:40 PM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników.
- Odpowiedzi (10)
|
 |
Witam, Jako świeży użytkownik forum witam szanownych forumowiczów. Przewertowałem forum i instrukcje LK ale nie znalazłem odpowiedzi na pewnie prosty problem. Chciałbym monitorować m.in. napięcie na wejściu 2 (~27V) LK pokazuje jego wartość ale chciałbym je rejestrować, żeby sprawdzić stopień rozładowania akku. Z opisów jakie znalazłem w instrukcji i postów przemówiły do mnie tylko używanie serwera thingspeak. Dane docierają ale wskazywana jest stała wartość i nie wiem jak właściwie ustawić ( na zmieniająca się wartość napięcia podczas rozładowania akku ) W polu HTTP client settings mam wpisane: GET /update?key=DPP3C994QOZ2BVEQ&field1=#02 poproszę o jakieś wskazówki.
|
|
|
| Jakie oprogramowanie |
|
Napisane przez: CNK - 07-23-2014, 01:53 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (5)
|
 |
Witam
Która wersja LanKontroler będzie lepsza V3 czy V2 do budowy systemu powiadamiania emailem o :
-zalaniu ( 4x Czujki zalania SATEL FD-1)
-przekroczeniu minimalnej bądź maksymalnej wartości wilgotności. (1 czujnik )
Orientuje się ktoś czy w ofercie tinycontrol są czujniki zalania i jaki zastosować czujnik wilgotności abym mógł sobie ustawić wartość maksymalną po przekroczeniu której wysyła maila z informacją o zaistniałym fakcie.
|
|
|
| LAN kontroler HW:1.2 SW:3.22 NTP nie działa |
|
Napisane przez: Mariusz91 - 07-21-2014, 11:34 AM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (6)
|
 |
Witam, posiadam 4 lan kontrolery i na żadnym z nich nie działa synchronizacja czasu. Postanowiłem jednego z nich zaktualizować do wersji 3.22 lecz to nic nie pomogło. Po jakimś czasie ustawia się data z 1970 roku. Serwer czasu jaki jest ustawiony domyślnie to: pl.pool.ntp.org (był zmieniany na inny lecz to nic nie dało). Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu ??
|
|
|
| NOWY SOFT 2.03 i 3.06 dla LK2 HW2.0 |
|
Napisane przez: wilkxt - 07-18-2014, 11:16 AM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (2)
|
 |
Witam
zalaczam nowe oprogramowanie, wersja ISP (z watchdokiem) i Home
ver. 2_03 :
lan2_module_ver_3_06.bin (Rozmiar: 320.41 KB / Pobrań: 136)
ver. 3_06 :
lan2_module_ver_2_03.bin (Rozmiar: 312.49 KB / Pobrań: 134)
Zmiany w obu wersjach:
- dodano kalibracje vcc i temperatury na płytce
- dodano obsluge out5 w schedulerze
Zmiany w wers. 2.03:
- dodano out5 do watchdooga
zmiany w wersji 3.06:
-dodano czujnik DTh do tablicy zdarzen
- pomiar pradu dla przystawki z opornikime 0,1om, w ACS trzeba wpisac 4
- wpisanie dla pomiaru pradu w polu ACS wartosci 0 powoduje wylacznie pomiaru i odczytu 0, dzieki temu nie skacza wartosci jak nic nie mierzymy.
- załaczanie i wyłaczanie 3 kolejnych wyjsc PWM1, PWM2,PWM3 oraz zmiana wypelnienia przebiegu, sterowanie tylko przez zapytania HTTP. Czestotliwosc dla wszytskich wyjsc jest taka sama, i mozna ja ustawic tak jak poprzednio:
przyklad:
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm=1 - załacza wyjscie pwm
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm=0 - wylacza wyjscie pwm
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd=990 - ustawia wypelnienie pwm na 99%
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmf=5000 - ustawia czestotliwos na 5kHzc dla wszytskich wyjsc pwm, czyli dla PWM, PWM1, PWM2, PWM3
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm1=1 - załacza wyjscie pwm1
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm1=0 - wylacza wyjscie pwm1
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm2=1 - załacza wyjscie pwm2
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm2=0 - wylacza wyjscie pwm2
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm3=1 - załacza wyjscie pwm3
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm3=0 - wylacza wyjscie pwm3
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd1=500 - ustawia wypelnienie pwm1 na 50%
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd2=990 - ustawia wypelnienie pwm2 na 99%
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd3=100 - ustawia wypelnienie pwm3 na 10%
|
|
|
|