Jak rozwiązać problem aby wyjścia sterowane przez wejście np. INP6 nie miały wpływu na wyjścia sterowane tylko przez INP7?


Re: Kilka czujników - brak wzajemnego wpływu na wyjścia? - wilkxt - 11-22-2014

Cos wiecej napisz, jak masz ustawiona tablice zdarzen?


Re: Kilka czujników - brak wzajemnego wpływu na wyjścia? - radko - 11-23-2014

Np.
INP6 steruje wyjściem 0 i 1 ale nie ma wpływu na wyjście 2, 3, 4.
INP7 steruje wyjściem 2, 3, 4 ale nie ma wpływu na wyjście 0 i 1.

To jest klasyczny przykład układu z bezpiecznikiem hydraulicznym w układzie grzewczym.
INP6 to temperatura kotła
INP7 to temperatura powrotu czynnika grzewczego z instalacji.
wyjścia sterują praca pomp.


Re: Kilka czujników - brak wzajemnego wpływu na wyjścia? - wilkxt - 11-24-2014

Skoro INP6 ma sterować wyjściem 0 i 1 ale nie mieć wpływu na wyjście 2, 3, 4, to w okienkach dla wejscia INP6 przy wyjsciach 2,3,4 ustaw takie parametry jakich INP6 nigdy nie osiąga(zdarzenie nigdy nie nastopi), dzięki temu nie bedzie mialo to wpływu na te wyjscia.