| sterowanie nagrzewnicą rekuperatora |
|
Napisane przez: ketchup - 12-02-2013, 12:26 AM - Forum: Przykłady zastosowań przez użytkowników.
- Odpowiedzi (7)
|
 |
Witam.
Od niedawna mam kontakt z LK. Chciałbym go użyć do sterowania nagrzewnicą elektryczną za rekuperatorem z wykorzystaniem presostatu, czujników DS18B20 i Raspberry PI.
NA początku opiszę co mam zrobione:
1. Raspberry PI ma 2 funkcje w tym projekcie:
- ustawia na INP1D znacznik, że jest 2 taryfa prądu
- zbiera wszystkie informację w kupę i rysuje wykresiki 
2. LK:
- pod wejście analogowe INP1 podłączony jest presostat by wskazywać, czy działa rekuperator - jest to zabezpiczenie przed zbyt małym ciągiem powietrza w przewodach i zabezpiecza nagrzewnicę
- pod INP8 mam podłączony DS18B20 by sprawdzać jaka jest temperatura powietrza za rekuperatorem - w przypadku, gdyby byłą zbyt niska załączana miałaby być nagrzewnica
- pod INP9 mam podłączony DS18B20 by sprawdzać temperaturę za nagrzewnicą, by powietrze za nagrzewnicą nie było zbyt ciepłe - odłączałoby nagrzewnicę.
Poustawiałem warunki brzegowe na OUT1 - czyli warunki jakie muszą być spełnione, by nagrzewnica była załączona.
Dopiero po podłączeniu wszystkiego zauważyłem niepoprawne zachowanie układu. Nagrzewnica załączała się nawet w przypadku, gdy nie powinna. Trochę mi zajęło dojście do przyczyny problemu. W events configu sprawdzany jest tylko 1 warunek na raz (z dokumentacji wynika, że tylko analizowane są tylko warunki dla czujnika, który ostatnio zmienił swój stan).
Ja zakładałem, że dla każdego OUTX warunki analizowane są w kolumnach - to był mój błąd 
Proszę powiedzcie, czy jest możliwe weryfikowanie wszystkich warunków ustawionych na każdym OUT? Jaki jest cel (poza zmiejszeniem złożoności weryfikacji warunków), że weryfikowany jest tylko 1 wiersz w events configu?
Czy macie może jakiś pomysł, jak można rozwiązać problem? Może źle zrozumiałem konfigurowanie LK i mam złe założenia dla events configa? Zakładałem, że LK może pracować w miarę autonomicznie...
Może warto zmienić standardowe zachowanie sprawdzania warunków dla events configa w oprogramowaniu dla LK?
pozdrawiam
Łukasz Łęcki
|
|
|
| Network Configuration 3.15 |
|
Napisane przez: lok56 - 12-01-2013, 07:08 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (1)
|
 |
Witam!
Po zmianie oprogramowania z wersji 2.47 na 3.5 brak Network Configuration jakichkolwiek domyslnych ustawien sa tylko puste pola .
wszystkie ustawienia wpisałem i zapisałem w pamieci LK.
przechodzac do CONTROL PANEL a potem do Network Configuration wszystko znika znowu puste pola.
wszystkie inne wersje działaja prawidłowo
Co moze byc przyczyną takiego zachowania Lk
LK ver1
Pozdrawiam
|
|
|
| Problem w wersji softu 1.6. |
|
Napisane przez: tommy - 11-29-2013, 11:10 AM - Forum: GSM kontroler GSM
- Odpowiedzi (1)
|
 |
Witam,
Posiadam już kilka kontrolerów GSM V2 jednak okazuje się że w wersji softu 1.6. pojawił się problem z wysyłaniem wiadomości SMS. Mianowicie, jeżeli ustawie napięcie powyżej/poniżej którego ma zostać wysłany SMS oraz podłącze wejścia INP2 np. BRAK NAPIĘCIA 230V - sterowane przez oddzielny przekaźnik oraz INP3 brak napięcia 12V sterowane również przez inny przekaźnik to nie dostaję wszystkich smsów.
Kontroler jest zasilany przez zasilacz 27.6V z buforem (AKUMULATORY), vcc ustawione na 27V
Przykład
Braknie napięcia 230V przekaźnik zostaje odłączony, dioda INP2 na kontrolerze świeci a smsa brak, natomiast przychodzi vcc
|
|
|
| HTTP client settings - opis |
|
Napisane przez: ZKTECH - 11-25-2013, 02:44 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (8)
|
 |
Hej,
Może źle szukam, ale nie widzę nigdzie konkretnego info o wysyłaniu przez LK na zewnątrz.
Prosiłbym o krótkie info o tej funkcjonalności.
Jak to ma działać ? Co i jak ma odbierać stany z LK
potrzebuje aby parę sztuk LK z rożnych sieci (miejsc) wysyłało do mnie na serwer info z czujników. (chodzi o przypadek jak LK stoi w sieciach bez publicznego IP)
(nie chcę DDNSów a po SNMP nie mogę)
|
|
|
| NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2 |
|
Napisane przez: wilkxt - 11-22-2013, 04:30 PM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Odpowiedzi (35)
|
 |
witam
Załączam nowy soft, proszę zwrócić UWAGĘ na HW swojej płytki i załadować odpowiedni soft.
w stosunku do wersji poprzedniej poprawiono: odczyt pt1000 na ujemnych temperaturach,poprawka w przelaczaniu NTC, KTY, VCC na INP1 i INP2.
Dodano obluge DHT22, dht11 nie jest obslugiwany
Dla HW 1_0 i 1_1
lan_module_ver_3_21_HW_1_2.bin (Rozmiar: 324.62 KB / Pobrań: 206)
lan_module_ver_2_58_HW_1_2.bin (Rozmiar: 322.3 KB / Pobrań: 168)
Dla HW 1.2
lan_module_ver_3_21_HW_1.bin (Rozmiar: 318.81 KB / Pobrań: 167)
lan_module_ver_2_58_HW_1.bin (Rozmiar: 316.48 KB / Pobrań: 170)
Zmiany:
1.Naprawa blokowania odczytu z DHT11 przy załączeniu zliczania impulsów na INP3D
2.Poprawiono odczyt przez snmp i wysylanie na serwer przez klienta http, wartości mocy (calkowitej i dobowej) z licznika impulsów, wczesniej wysyłał dla stałego podzielnika 1000.
3.Poprawa w pomiarze mocy , był problem przy duzych wartościach napiecia, brakowało miejsca w pamieci i wyswietlał wartosc ujemna.
4.Zmiana sposobu zapisywania partametrów pwm (czestotliwosc i wypelnienie), wczesniej była metoda POST, teraz jest GET, dzieki temu można poleceniem bezpośrednio z przeglądarki zmienić ten parametr, przyklad.
zmian czestotliwosci http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmf=9777 ustawia czestotliwosc w okolicach zdanej 9777
zmian wypelnienia http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd=855 ustawia wypelnienie w okolicach 85,5 %
samo załaczanie pwm http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm=0 lub 1
5. Poprawa odczytu przez czujniki KTY i PT1000
6.Reset time przy wyjsciach na pierwszej stronie, jest takze uwzględniany przy załączeniu wyjscia przez tablice zdarzen lub scheduler. Wczesniej był brany pod uwage tylko po załaczeniu recznym przyciskami.
7. Poprawy błedów w tablicy zdarzeń
Prosze o testy i ewentualne uwagi
|
|
|
|