11-28-2013, 10:33 AM 
		
	
	
		Po wgraniu nowego softu wariuje pomiar mocy i pomiar temp na INP1 choć nie mam podłączonego czujnika pod to wejście
	
	
<t></t>
	
	
| 
					Nowy Soft 3.21 problem
				 | 
| 
		
		
		11-28-2013, 10:33 AM 
		
	 
		Po wgraniu nowego softu wariuje pomiar mocy i pomiar temp na INP1 choć nie mam podłączonego czujnika pod to wejście
	 
<t></t>
 
		
		
		11-28-2013, 11:02 AM 
		
	 
		mam podpięte pod INP1 pomiar napięcia i działa poprawnie. Spróbuj zrobić zworę INP1 z GND - powinno rozwiązać problem   
<t></t>
 
		
		
		11-28-2013, 12:01 PM 
		
	 
		Tylko, że pod INP1 teraz mam podłączony pomiar innego napięcia i na wersji 3.20 wszystko działa poprawnie a na wersji 3.21 sa przekłamania, źle pokazuje moc
	 
<t></t>
 
		
		
		11-29-2013, 03:44 PM 
		
	 
		wyglada ze nie przelaczyl Ci mocy na INP3, tylko  czyta z INP1, a ze masz wybrana temperature to moze pokazywac rozne dziwne wartosci, ustaw VCC orzy INP1 i zobacz czy moc sie zmieni
	 
pozdrawiam tomek | 
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 |