Pomiar napięcia INP1 - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Pomiar napięcia INP1 (/showthread.php?tid=351) |
Pomiar napięcia INP1 - adamgoo - 11-25-2013 Chcę mierzyć napięcie 5V na INP1 więc podłączam rezystor 10Kohma co zwiększa mi zakres do 7,2V; w mnożniku (VCC) wpisuje wartość 2. Dlaczego w okienku INP1 gdy podaje na wejście INP1 5V mam pokazane 10V a nie 5V ? Re: Pomiar napięcia INP1 - iwi - 11-26-2013 wpisz 1 Re: Pomiar napięcia INP1 - adamgoo - 11-26-2013 Idąc dalej tokiem rozumowania instrukcji wstawiłem rezystor 330Kohma i wpisałem mnożnik 34. podałem napięcie 2 V po przez rezystor na wejście INP1 i w polu INP 1 mam pokazaną wartość 68V. Dlaczego tak się dzieje? może źle interpretuje instrukcję? Re: Pomiar napięcia INP1 - iwi - 11-26-2013 a sprawdzałeś dla pomiaru do 7,2V z mnożnikiem 1? A co do Twojego nowego pomiaru to wpisz dla 330k wartość 33 a podajesz napięcie 2V za dzielnikiem czy przed? Re: Pomiar napięcia INP1 - adamgoo - 11-26-2013 Tak jest w instrukcji: ''R = 10K zwiększa zakres pomiarowy razy 2 (mnożnik 2) czyli 3,6V x 2 = 7,2V R= 20 K zwiększa zakres pomiarowy razy 3 (mnożnik 3) R= 30 K zwiększa zakres pomiarowy razy 4 (mnożnik 4) itd. Dodanie rezystora musi wiązać się z ustawieniem odpowiedniego mnożnika w polu VCC. LAN'' czyli dla 330kohm powinien być mnożnik 34 Jutro będę testował dalej LK Re: Pomiar napięcia INP1 - adamgoo - 11-28-2013 zmieniłem LK, wgrałem nowy soft 3.21 i wszystko działa ok |