Statystyki |
» Użytkownicy: 3,242
» Najnowszy użytkownik: ok9vipapp
» Wątków na forum: 1,317
» Postów na forum: 9,078
Pełne statystyki
|
Użytkownicy online |
Aktualnie jest 244 użytkowników online. » 0 Użytkownik(ów) | 241 Gość(i) Bing, Google, Yandex
|
Ostatnie wątki |
Tretinoin gegen Falten
Forum: tcPDU
Ostatni post: ingridmueller
3 godzin(y) temu
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4
|
Firmware do LK 3.5
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: marcinb
11 godzin(y) temu
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 8
|
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE...
Forum: LanKontroler V3.5
Ostatni post: wilkxt
Wczoraj, 10:04 AM
» Odpowiedzi: 626
» Wyświetleń: 558,335
|
Color Rush – Run, Jump, a...
Forum: LanKontroler V3
Ostatni post: dprun
08-05-2025, 05:23 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 45
|
R4DCB08 Kolektor temperat...
Forum: MODBUS Urzadzenia Custom
Ostatni post: minseow22
08-04-2025, 09:46 AM
» Odpowiedzi: 4
» Wyświetleń: 2,091
|
Car Rental in Bucharest
Forum: GSM kontroler GSM
Ostatni post: ivanovkyivan
08-02-2025, 03:54 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 75
|
Szukam platformy
Forum: GSM kontroler GSM
Ostatni post: MorRgis Vons
08-01-2025, 09:18 AM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 67
|
Odkryj Polską Muzykę Onli...
Forum: GSM kontroler GSM
Ostatni post: Olivia1994
07-29-2025, 11:09 AM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 1,301
|
Backup automat php
Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
Ostatni post: stAch
07-28-2025, 01:00 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 129
|
Licznik energii RELPOL RL...
Forum: MODBUS Urzadzenia Custom
Ostatni post: chen
07-24-2025, 01:38 PM
» Odpowiedzi: 2
» Wyświetleń: 707
|
|
|
Zabezpieczanie przy utracie komunikacji 1-wire |
Napisane przez: t.bacza@gmail.com - 11-21-2020, 09:49 PM - Forum: LanKontroler V3.5
- Odpowiedzi (6)
|
 |
Witam
W jaki sposób mogę zlikwidować automatyczne załączenie się przekaźników na płytce przekaźnikowej w razie utraty komunikacji z czujnikami DS18B20 ?
LK3.7 steruje pracą bufora i zlicza liczniki energii inpd1 modbus i obsługuje DS18B20 - 8 szt, OLED, dodatkowy moduł wejść.
Sterownie buforem odbywa się zdarzeń:
1. OUT2 termostat sterujący zał. od zadanej temperatury 60stC z histerezą 15stC grzałki w buforze ciepła
2. OUT3 = 1 jeśli temperatura jest <90stC - jako dodatkowe zabezpieczenie
obydwa wejścia są połączone szeregowo i sterują stycznikiem który załącza grzałkę w buforze.
Dzisiaj miałem sytuacje w której bufor mi się nagrzał do 101stC wszystkie przekaźniki 1-4 były załączone taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, pomógł zdjęcie zasilania. Później zauważyłem że znikły mi odczyty temperatur (pojawiło się -60stC) i znów się załączyły wszystkie przekaźniki na płytce. Odłączyłem jeden DS który ma najdłuższy przewód na razie jest ok ale nie pokoi mnie zachowanie LK nawet jak padną wszystkie DS nie powinno dochodzić do takiej sytuacji.
Pozdrawiam
Tomasz
|
|
|
zaprzęganie tinyESP do roboty |
Napisane przez: kwanat - 11-20-2020, 11:30 PM - Forum: Problemy z oprogramowaniem i sprzętem
- Odpowiedzi (5)
|
 |
Witam wszystkich,
Zabrałem się za tinyESP, którego zakupiłem rok temu...
Wszystko działa jak na razie:
Jak widać skonfigurowałem wyświetlacz - działa.
1. Skonfigurowałem czujnik BME280, choć fizycznie nie jest podłączony. Wartości T, H, P wynoszą 0, jak widać,
2. Skonfigurowałem przekaźnik,
3. Podłączyłem fizycznie i skonfigurowałem czujnik DHT11. Działa-wskazania jak widać.
Moduł komunikuje się z serwerem MQTT, a serwer z apką w smartfonie.
Co dalej? Zanim tchnę w moduł życie pisząc "rules" myślę, że dobrze byłoby ogarnąć temat MQTT. Czy ktoś pomoże?
Pozdrawiam
|
|
|
How to safe measure DC voltage up 150V |
Napisane przez: BlueG - 11-06-2020, 11:50 AM - Forum: LanKontroler V3
- Odpowiedzi (2)
|
 |
Hello,
I would like to measure DC voltage up to 150V. It is easy to measure the DC voltage through resistive divider (see page 11 in https://tinycontrol.pl/media/documents/m...008_EN.pdf), but I do not know How to make a protection. Can you suggest me something which make the circuit safe from overvoltage ? Actually the primary circuit is protected by DC power surge protector DS240S-130DC from overvoltage so it may be sufficient, but I have no experience with that - is it needed/useful to have second protection ?
|
|
|
LK3 i czujnik zmierzchu |
Napisane przez: marcinb - 11-02-2020, 08:29 PM - Forum: LanKontroler V3.5
- Odpowiedzi (1)
|
 |
Witam,
Mam ostatnio problem z czujnikiem zmierzchu wszystko działało przez ostatnie pół roku. Mam w zdarzeniach ustawione że jeśli wartość przekroczy 1,5V to załącza się OUT4, i wszystko działało super.
teraz zauważam jakby wartość pełnego zaciemnienia to była watrość wczoraj 1,3 dziś już 1,0. Nic nie zmianiałem w ustawieniach bo wszystko było OK. Jedyne co to zmieniłem soft z 1.28 na 1.30.
Może mi ktoś powiedzieć czego to może dotyczyć ??
|
|
|
LK3 i ewelink |
Napisane przez: marcinb - 11-02-2020, 03:43 PM - Forum: LanKontroler V3.5
- Brak odpowiedzi
|
 |
Witajcie,
CZy jest jakaś możliwość sterowania urządzeniami które są zarządzane przez ewelinka. Czy tak integracja mogłał by być możliwa ??
|
|
|
SNMPv3 |
Napisane przez: kt@a-ng.eu - 10-29-2020, 11:32 AM - Forum: LanKontroler - wersje oprogramowania
- Brak odpowiedzi
|
 |
Wersja SW: 1.30
Zauważałem taki błąd jak chce się używać SNMPv3. Gdy zmieniamy community RO z "public" na jakieś inne to nie można się wtedy podłączyć via SNMPv3 do Lan Kontrolera. Co trochę utrudnia sprawę jak chcemy zrezygnować z wersji 2 na rzecz 3, inaczej nie da się wyłączyć SNMPv2.
Brakuje też OIDa od DIFF3 w strukturze SNMP, chyba że dokumentacja go nie zawiera.
--
Pozdrawiam
Krzysztof
|
|
|
LK3 problem z IPPA5 i INPA6 |
Napisane przez: Janusz15813 - 10-25-2020, 03:29 PM - Forum: LanKontroler V3
- Brak odpowiedzi
|
 |
Czy mógłby ktoś wskazać wersję SW na której poprawnie działają INPA5 i IPPA6
dla pomiarów AC oraz dla pomiaru PT1000.
Posiadam SW 1.56a pomiar napięć na zakładce AC meter działa poprawnie dla INPA1-4
natomiast na INPA5 i IPPA6 nie.To samo dotyczy PT1000 działa poprawnie dla INPA1-4
a na INPA5 i IPPA6 nie.
Prosiłbym o poprawienie wilkxt tego błędu w kolejnym SW.
|
|
|
|