I would like to measure DC voltage up to 150V. It is easy to measure the DC voltage through resistive divider (see page 11 in https://tinycontrol.pl/media/documents/m...008_EN.pdf), but I do not know How to make a protection. Can you suggest me something which make the circuit safe from overvoltage ? Actually the primary circuit is protected by DC power surge protector DS240S-130DC from overvoltage so it may be sufficient, but I have no experience with that - is it needed/useful to have second protection ?
Mam ostatnio problem z czujnikiem zmierzchu wszystko działało przez ostatnie pół roku. Mam w zdarzeniach ustawione że jeśli wartość przekroczy 1,5V to załącza się OUT4, i wszystko działało super.
teraz zauważam jakby wartość pełnego zaciemnienia to była watrość wczoraj 1,3 dziś już 1,0. Nic nie zmianiałem w ustawieniach bo wszystko było OK. Jedyne co to zmieniłem soft z 1.28 na 1.30.
Zauważałem taki błąd jak chce się używać SNMPv3. Gdy zmieniamy community RO z "public" na jakieś inne to nie można się wtedy podłączyć via SNMPv3 do Lan Kontrolera. Co trochę utrudnia sprawę jak chcemy zrezygnować z wersji 2 na rzecz 3, inaczej nie da się wyłączyć SNMPv2.
Brakuje też OIDa od DIFF3 w strukturze SNMP, chyba że dokumentacja go nie zawiera.
Witam. Posiadam LanKontroler w wersji 2.5 soft v.3.02 HOME i mam problem z połączeniem go z routerem. Gdy mam ustawiony statyczny, domyślnie IP na kontrolerze to po podłączeniu bezpośrednio do komputera (ustawiam kartę na statyczny IP i bramkę 192.168.1.1) łączy się bez problemu i mam dostęp przez WWW. Podobnie na moim satrym TPlinku wr543g jednak tam komunikacja zdalna jest niestabilna jak opisałem tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3...l#18993705
Mam teraz router FritzBox 3030SL z wgranym oprogramowaniem OpenWRT 19.07 które pozwala na dowolną konfigurację. Jeśli podłączę do niego kontroler w trybie stały IP to w ogóle go nie znajduje, jakby kabel był odłączony. Jedyna opcja, żeby router go znalazł to ustawienie na kontrolerze DHCP a na routerze stały IP. Wtedy router go znajduje i przypisuje mu IP 192.168.1.50 jak na załączniku.
Problem w tym, że nijak nie moge się do niego dostać po WWW po wpisaniu 192.168.1.50 w wyszukiwarkę nic nie znajduję. Próbowałem różnie porty, przekierowania portów, ustawienia zapory jednak nic to nie zmienia.
Moim celem jest aby LK był podłączony do tego routera, który będzie łączył się po wifi w trybie client z moim domowym routerem. LK bęzie daleko od domu i prowadzenie kabla było by trudne.
Czy mógłby ktoś wskazać wersję SW na której poprawnie działają INPA5 i IPPA6
dla pomiarów AC oraz dla pomiaru PT1000.
Posiadam SW 1.56a pomiar napięć na zakładce AC meter działa poprawnie dla INPA1-4
natomiast na INPA5 i IPPA6 nie.To samo dotyczy PT1000 działa poprawnie dla INPA1-4
a na INPA5 i IPPA6 nie.
Prosiłbym o poprawienie wilkxt tego błędu w kolejnym SW.
Witam
Czegoś tutaj nie rozumiem - instrukcja "mówi" jedno a w rzeczywistości jest bardziej skomplikowane...
Posiadam zasilacz od starego laptopa, który daje 19,34V - zasila on LK jak i wszystko dookoła (to co przyjmie jego napięcie).
Posiadam także przekaźniki 24V z diodami, które bez problemu załączają się na tym zasilaczu.
Gdy podłączyłem zgodnie z instrukcją to między wyłączonymi OUT1-4 a "+" zasilacza jest napięcie 14,58V, które jest w stanie utrzymać załączony przekaźnik!
Przypuszczam, że gdyby wszystko byłby nawet te 12V - to 7,24V (19,34 minus 14,58 = 4,76 różnicy) też utrzymałoby przekaźnik...
Jak mam podłączyć te przekaźniki ? Ma ich być 4szt. a każdy ma pracować niezależnie.
cieszyłbym się, gdyby ktoś mógł mi pomóc w prawidłowym ustawieniu tablicy. Czegoś w logice nie rozumiem..
Problem główny:
Kontrola pompy ciepła lato/zima
Sytuacja:
mam bufor ciepła 800l, w którym jako bańka wisi zbiornik CWU. Ze zbiornika wychodzi podłogówka. Z wyjścia bufora zasilana jest podłogówka.
PC kontroluję on/off lankontrolerem. Ma ustawioną sztywną temperaturę, i ogólnie chodzi fajnie. W detalu mam tak:
DS1 temp. w domu
DS2 temp na zewnątrz
DS3 temp. bufor góra (czyli temp. CWU)
OUT1 pompa ciepła standby (sama obiegowka PC-bufor) / on (sprezarka)
OUT2 pompa ciepła off/on
OUT3 obiegówka na podłogówkę
OUT5 wyjście jakby wirtualne do zmiany lato/zima
ZIMA/LATO
1. LATO
na lato mam ustawione EVENT1 i EVENT2 / LK sprawdza temp. CWU, gdy jest za niska wlacza pompe ciepla, i doladowuje bufor.
Dziala! jednoczesnie obiegowka na podlogowke jest wyłączona.
2. ZIMA
na zimę chcę, by LK sprawdzał dwie rzeczy:
a) gdy w domu temp. spada poniżej np. 17C, ma włączyć PC i dogrzać dom
b) gdy na zewnątrz jest poniżej 3C, włączyć PC (ale tylko na obiegówkę, by nie doszło do zamarznięcia)
PROBLEM:
a) LK nie wysyła maili, że włączyl/wyłączył PC (testowe dzialaja)
b) ZIMA: gdy temp. w domu spada poniżej zadanej, ale na gorze w buforze jest ponad 40C, PC wlacza sie tylko na standby, tzn sprezarka (OUT1) jest wylaczona - najpierw wysysany jest bufor, a tego w sumie nie chce..
Na pewno tablicę zdarzeń dałoby się ustawić bardziej optymalnie - moglibyście pomóc?