w MODBUS z sofara pokazuje Output active power 2.08 kW
ale po podłączeniu do zakładki Moc i energia pod np P1 pokazuje:
2.08 W (jeśli wybiorę jednostkę W) lub
0.002 kW (jeśli wybiorę kW)
generalnie można zrozumieć ze 2.08 W to tak naprawdę 2.08 kW ale już na wykresach w MQTT to źle pokazuje i co najgorsze to również źle liczy Energię
wydaje mi sie że problem jest w mnożniku przy przeliczniu danych z modbys sofar na moc w lk.
oczywiście problem dotychy wszystkich zmiennych które są w sofarze w kW,
czy ktoś z szanownych posiadaczy sofar KTL-X mógłby sprawdzić u siebie???
czy twórcy coś poradzą?
może wystarczyłoby dodać możliwość edycji monżnika/dzielnika jak to jest w urządzeniach custom
dzięki z góry za pomoc,
pozdr.
(06-20-2022, 07:51 AM)wilkxt napisał(a): było to poprawiane w sofcie 1,50a , załaczam soft
witaj,
wgrałem sotf 1,50a
nie widzę aby coś się zmieniło na lepiej. teraz bez względu na wybór jednostki w Moc i energia ( W, kW) liczba w okienku moc ( pobierana przez m2 z sofara poprzez modbus) zawsze jest taka sama np 0.610 , nie liczy się energia wcale ! ciągle jest 0.000 . Dla SDM603 energia liczy się dobrze.
druga sprawa. odczytuje przez modbus Sofara i SDM630.
sofar podaje moce w kW
SDM630 w W
chciałem ujednolicić jednostki ( aby te wartości dodawać, odejmować itp, oraz na wykresie jak się porówna 0,5kW do 500W? )
w SDM w ustawieniach Skonfiguruj moduł niestandardowy można zmienić dzielnik, ale można wybrać max 1000, a pasowało by 100 000 aby pokazało w kW (jeśli dobrze liczę); ewentualnie w Sofarze dodać dzielniki?
jak to można rozwiazać???
pozdr
krzysztof
06-23-2022, 08:11 AM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-23-2022, 08:11 AM przez wilkxt.)
(06-20-2022, 12:46 PM)krzychor napisał(a): tak. custom.
a można inaczej?
Nie, ale wybierajac np zdefiniwany SDM72D-M prawdopodobnie tez byś jakies dane odczytal bo te liczniki maja podobne rejestry.
(06-20-2022, 12:46 PM)krzychor napisał(a): próbowałem w json SDMa podmienić 100 na 100000 ale nie zatrybiło :-(
krzysztof
Faktycznie zliczanie energii dla KW nie dziala, poprawimy to, a co do mozliwosci zmiany W->KW lub KW->W, dodamy taka opcje, żeby faktycznie mozna było dodać/odjać dane z dwóch róznych źrodeł gdzie mamy inne jednostki, tak jak powyżej sofar(kW) i SDM(W)
06-23-2022, 03:19 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-23-2022, 03:19 PM przez wilkxt.)
załaczam poprawiony soft
lk3_8_firmware_1_50b.zip (Rozmiar: 541.18 KB / Pobrań: 65)
- zliczanie energii dzila dla W i kW
- doszły dwie opcje w wyborze jednostki W->kW i kW->W, zeby przeliczyć wybrany odczyt na W lub kW, np z sofara robisz W i juz mozesz porównywac z odczytem SDMa
(06-20-2022, 12:46 PM)krzychor napisał(a): tak. custom.
a można inaczej?
Nie, ale wybierajac np zdefiniwany SDM72D-M prawdopodobnie tez byś jakies dane odczytal bo te liczniki maja podobne rejestry.
(06-20-2022, 12:46 PM)krzychor napisał(a): próbowałem w json SDMa podmienić 100 na 100000 ale nie zatrybiło :-(
krzysztof
Faktycznie zliczanie energii dla KW nie dziala, poprawimy to, a co do mozliwosci zmiany W->KW lub KW->W, dodamy taka opcje, żeby faktycznie mozna było dodać/odjać dane z dwóch róznych źrodeł gdzie mamy inne jednostki, tak jak powyżej sofar(kW) i SDM(W)
super czekam niecierpliwie. da radę przed końcem czerwca aby wgrać na nowy miesiąc i półrocze??
próbuje okienka Power/ Energia i wydaje mi sie że tylko E1 liczy energie a pozostałe liczniki pokazują moc ale nie liczą energii.
i taki niece to have:
- aby kiedyś dało się zmieniać nazwę DIFF1...6 na np: DIFF1-MOC, DIFF2-TEMP bo w statusie już nie wiemy co dany diff przedstawia,
- czy kiedyś w DIFFach pojawią się m z modbusa
- czy można zwiększyć ilość POWER/Energia bo odkąd można zaciągać z modbusa - to apetyt rośnie :-)
- czy w Power można dodać więcej m z modbusa,
dzięki
pozdr
krzysztof
(06-23-2022, 03:19 PM)wilkxt napisał(a): załaczam poprawiony soft
- zliczanie energii dzila dla W i kW
- doszły dwie opcje w wyborze jednostki W->kW i kW->W, zeby przeliczyć wybrany odczyt na W lub kW, np z sofara robisz W i juz mozesz porównywac z odczytem SDMa
witaj,
najnowsza poprawka softu rozwiązuje problem watów i kilowatów :-)
choć tylko dla danych które "idą" przez Power/Energia,
dzięki za szybką reakcję,
czy możecie w DIFF dać do wyboru "mnożnik liczbowy" np 0,8
bo podbieranie jak pisałeś z wejścia po skorygowaniu kalibracji daje lekko pływający efekt, no i blokuje się wejście
O edycji nazwy dla DIFF już pisałem,