Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Płytka przekaźników
#2
(09-25-2019, 04:31 PM)marcinb napisał(a): Witam wszystkich,

Zakupiłem sobie takową płytkę przekaźników podpowiedzcie mi do którego portu IDC10 mam ją wpiąć i jak dalej skonfigurować i połączyć ją ze sterowaniem poprzez komendę SMS, chodzi mi o to że jeden przekaźnik ma sięzałączyć np. na 1 sekundę.
Oczywiście jest to LK3.6

Witam.

Jest  Fajna pomoc dla userów Strona stronka produktowa tinycontrol.pl

ale: tasiemka do IDC-2, czyli to jest gniazdo dolne jeśli kontroler leży na stole z gniazdem RJ45 (LAN) po lewej stronie
zależności to : zakładka OUTPUT,
oraz - RESET TIME to po jakim czasie wraca przekaźnik do stanu poprzedniego,
PERIODIC SWITCHING - zaznaczamy ENABLE do danego wyjścia oraz pierwsza ramka na ile ma się przełączyć drugie okienko ( niżej) co ile.
jak wpiszesz 2 u góry 10 na dole to będzie się przełączać na 2 sekundy co 10 sekund


co do SM'ów to musiałbyś   dokupić nakładkę GSM
TomekO

powiększona grafika
[Obrazek: outputs.png]
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Płytka przekaźników - przez marcinb - 09-25-2019, 04:31 PM
RE: Płytka przekaźników - przez tomekO - 09-25-2019, 05:13 PM
RE: Płytka przekaźników - przez marcinb - 09-26-2019, 10:33 AM
RE: Płytka przekaźników - przez tomekO - 09-26-2019, 11:44 AM
RE: Płytka przekaźników - przez marcinb - 09-26-2019, 03:06 PM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości