Forum Tiny Control Solution
Płytka przekaźników - Wersja do druku

+- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl)
+-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: Płytka przekaźników (/showthread.php?tid=946)



Płytka przekaźników - marcinb - 09-25-2019

Witam wszystkich,

Zakupiłem sobie takową płytkę przekaźników podpowiedzcie mi do którego portu IDC10 mam ją wpiąć i jak dalej skonfigurować i połączyć ją ze sterowaniem poprzez komendę SMS, chodzi mi o to że jeden przekaźnik ma sięzałączyć np. na 1 sekundę.

Oczywiście jest to LK3.6


RE: Płytka przekaźników - tomekO - 09-25-2019

(09-25-2019, 04:31 PM)marcinb napisał(a): Witam wszystkich,

Zakupiłem sobie takową płytkę przekaźników podpowiedzcie mi do którego portu IDC10 mam ją wpiąć i jak dalej skonfigurować i połączyć ją ze sterowaniem poprzez komendę SMS, chodzi mi o to że jeden przekaźnik ma sięzałączyć np. na 1 sekundę.
Oczywiście jest to LK3.6

Witam.

Jest  Fajna pomoc dla userów Strona stronka produktowa tinycontrol.pl

ale: tasiemka do IDC-2, czyli to jest gniazdo dolne jeśli kontroler leży na stole z gniazdem RJ45 (LAN) po lewej stronie
zależności to : zakładka OUTPUT,
oraz - RESET TIME to po jakim czasie wraca przekaźnik do stanu poprzedniego,
PERIODIC SWITCHING - zaznaczamy ENABLE do danego wyjścia oraz pierwsza ramka na ile ma się przełączyć drugie okienko ( niżej) co ile.
jak wpiszesz 2 u góry 10 na dole to będzie się przełączać na 2 sekundy co 10 sekund


co do SM'ów to musiałbyś   dokupić nakładkę GSM
TomekO

powiększona grafika
[Obrazek: outputs.png]


RE: Płytka przekaźników - marcinb - 09-26-2019

Git,
Właśnie zapytałem o sterowanie przez GSM bo takową mam i skonfigurowaną Smile


RE: Płytka przekaźników - tomekO - 09-26-2019

Witam,
więc , wszystkie dokumentacje mamy na stronce tinycontrol.pl
opis i dokumentacja nakładki SIM800L

szczegółowy opis w tym   PDF'ie ( lub załacznik)

a w skrócie:
komenda reboot załącza dane wyjście na określony czas np:
1234:reboot 0,2,4 t10 
załącza wyjście Out0, Out2, Out4 
na czas 10 sekund, 
1234 – to kod autoryzacji 

1234:reboot 1 – załącza wyjście Out1 na czas 5 sekund (domyślny czas jeśli nie podamy parametru t) 

1234:on 1,2 – załącza wyjście Out1 i Out2 1234:off 1,2,3 – wyłącza wyjścia Out1, Out2, Out3

pozdrawiam
Tomitoxy


RE: Płytka przekaźników - marcinb - 09-26-2019

Dzięki wielki za pomoc
Zamykamy