Witam wszystkich,
Zakupiłem sobie takową
płytkę przekaźników podpowiedzcie mi do którego portu IDC10 mam ją wpiąć i jak dalej skonfigurować i połączyć ją ze sterowaniem poprzez komendę SMS, chodzi mi o to że jeden przekaźnik ma sięzałączyć np. na 1 sekundę.
Oczywiście jest to LK3.6
(09-25-2019, 04:31 PM)marcinb napisał(a): [ -> ]Witam wszystkich,
Zakupiłem sobie takową płytkę przekaźników podpowiedzcie mi do którego portu IDC10 mam ją wpiąć i jak dalej skonfigurować i połączyć ją ze sterowaniem poprzez komendę SMS, chodzi mi o to że jeden przekaźnik ma sięzałączyć np. na 1 sekundę.
Oczywiście jest to LK3.6
Witam.
Jest Fajna pomoc dla userów Strona
stronka produktowa tinycontrol.pl
ale: tasiemka do IDC-2, czyli to jest gniazdo dolne jeśli kontroler leży na stole z gniazdem RJ45 (LAN) po lewej stronie
zależności to : zakładka OUTPUT,
oraz - RESET TIME to po jakim czasie wraca przekaźnik do stanu poprzedniego,
PERIODIC SWITCHING - zaznaczamy ENABLE do danego wyjścia oraz pierwsza ramka na ile ma się przełączyć drugie okienko ( niżej) co ile.
jak wpiszesz 2 u góry 10 na dole to będzie się przełączać na 2 sekundy co 10 sekund
co do SM'ów to musiałbyś dokupić nakładkę GSM
TomekO
powiększona grafika
Git,
Właśnie zapytałem o sterowanie przez GSM bo takową mam i skonfigurowaną
Witam,
więc , wszystkie dokumentacje mamy na stronce tinycontrol.pl
opis i dokumentacja nakładki SIM800L
szczegółowy opis w tym
PDF'ie ( lub załacznik)
a w skrócie:
komenda reboot załącza dane wyjście na określony czas np:
1234:reboot 0,2,4 t10
załącza wyjście Out0, Out2, Out4
na czas 10 sekund,
1234 – to kod autoryzacji
1234:reboot 1 – załącza wyjście Out1 na czas 5 sekund (domyślny czas jeśli nie podamy parametru t)
1234:on 1,2 – załącza wyjście Out1 i Out2 1234:off 1,2,3 – wyłącza wyjścia Out1, Out2, Out3
pozdrawiam
Tomitoxy
Dzięki wielki za pomoc
Zamykamy