(10-22-2019, 12:04 PM)wilkxt napisał(a): Wiec pt1000 bedzie OK, tylko żeby kabel nie był zbyt cieniutki.Ok dziękuje, myślałem o przekroju 1.5mm2 na każdą żyłę.
<t></t>
PT1000 a duża odleglość
|
10-22-2019, 03:44 PM
(10-22-2019, 12:04 PM)wilkxt napisał(a): Wiec pt1000 bedzie OK, tylko żeby kabel nie był zbyt cieniutki.Ok dziękuje, myślałem o przekroju 1.5mm2 na każdą żyłę.
<t></t>
01-06-2020, 03:25 PM
Odświeżę temat.
Czy była by możliwość dołożenia do LK wiekszej ilości czujników DS. Mam 4 pokoje + łazenka i korytarz na górze. To samo na dole + kuchnia, jeszcze strych, piwnica, piec. Przydało by mi się to jakość powiększyć. Chyba że jest jakiś inny pomysł. (01-06-2020, 03:25 PM)marcinb napisał(a): Odświeżę temat. drugi LK ;-). A swoją droga to chyba nie potrzebujesz czujnika w każdym pomieszczeniu, ja mam dom z 8 pomieszczeniami i trzy czujniki w sterowniku z pieca do ogrzewania.
pozdrawiam
tomek
01-06-2020, 06:02 PM
Hmm, może i prawda
03-11-2021, 05:19 PM
Czy LK3 obsługuje PT1000 3-przewowy ?
Jak się go wtedy podłącza i robi pomiar ?
<t></t>
03-12-2021, 03:24 PM
(03-11-2021, 05:19 PM)rpce napisał(a): Czy LK3 obsługuje PT1000 3-przewowy ? https://www.ledats.pl/pl/temperatury/351...ewody.html
pozdrawiam
tomek
03-15-2021, 10:10 AM
Bardziej mi chodziło o to czy LK3 obsługuje wersję 3 przewodową i czy można wszystko wyklikać. Bo sam pomiar dwóch rezystancji i co mam sam sobie policzyć temperaturę na kartce ?
<t></t>
03-15-2021, 04:22 PM
Lk nie mierzy dodatkowej rezystancji, taki czujnik traktowany jest jak 2 przewodowy
pozdrawiam
tomek
04-20-2022, 11:15 AM
Witajcie,
Podłączyłem właśnie czujnik PT1000 i pokazuje mi -24.20 Co może być nie tak ?? |