Liczba postów: 5
Liczba wątków: 2
Dołączył: Apr 2017
Reputacja:
0
Witam,
Czy jest możliwość nadzoru napięcia 3 fazowego 380V przez lankontroler, w momencie zaniku (1, lub więcej faz) , żeby wysłał email lub sms.
Pozdrawiam
Rafał
<t></t>
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 3
Dołączył: Dec 2014
Reputacja:
0
Witam
Moim zdaniem najlepiej i najprościej podłączyć 3 przekaźniki z cewkami na 230V pomiędzy poszczególne fazy a neutral, i odpowiednie styki przekaźników podłączyć na wejście cyfrowe LK, a później w zdarzeniach zrobić odpowiednią konfigurację i można wysłać to na zewnątrz. Przekaźniki mają zaletę separacji galwaniczne.
Można też wykorzystać zamiast 3 przekaźnikó, detektor zaniku fazy z wyjściem przekaznikowym i wtedy zajmujemy tylko jedno wejście cyfrowe na LK.
Pozdrawiam
Michał
<t></t>
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 2
Dołączył: Dec 2018
Reputacja:
0
Kup ,tylko dobre przekaźniki bo tanie się psują po pewnym czasie.
Liczba postów: 73
Liczba wątków: 24
Dołączył: Dec 2013
Reputacja:
0
Witam,
żeby nie powtarzać tematu, czy na jednym LK mogę mierzyć aktualny pobór prądu na 3 fazach?. Obciążenie jednej fazy to 2-6A. Chciałbym mieć nadzór na pracą taśmociągów, wszystkie są zabezpieczone bezpiecznikiem przeciążeniowym, zdarzyło się już że coś wpadło między taśmę a rolki i padł silnik. Chciałbym widzie na wykresie każdą fazę wtedy będę widział jak wygląda pobór przy normalnej pracy przy normalnym obciążeniu i myślę że będę wstanie wyłapać już dziwne piki na wykresie.
<t></t>