Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: LanKontroler nadzór 3 faz elektrycznych
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam,

Czy jest możliwość nadzoru napięcia 3 fazowego 380V przez lankontroler, w momencie zaniku (1, lub więcej faz) , żeby wysłał email lub sms.

Pozdrawiam
Rafał
Witam
Moim zdaniem najlepiej i najprościej podłączyć 3 przekaźniki z cewkami na 230V pomiędzy poszczególne fazy a neutral, i odpowiednie styki przekaźników podłączyć na wejście cyfrowe LK, a później w zdarzeniach zrobić odpowiednią konfigurację i można wysłać to na zewnątrz. Przekaźniki mają zaletę separacji galwaniczne.
Można też wykorzystać zamiast 3 przekaźnikó, detektor zaniku fazy z wyjściem przekaznikowym i wtedy zajmujemy tylko jedno wejście cyfrowe na LK.

Pozdrawiam
Michał
Kup ,tylko dobre przekaźniki bo tanie się psują po pewnym czasie.
Witam,

żeby nie powtarzać tematu, czy na jednym LK mogę mierzyć aktualny pobór prądu na 3 fazach?. Obciążenie jednej fazy to 2-6A. Chciałbym mieć nadzór na pracą taśmociągów, wszystkie są zabezpieczone bezpiecznikiem przeciążeniowym, zdarzyło się już że coś wpadło między taśmę a rolki i padł silnik. Chciałbym widzie na wykresie każdą fazę wtedy będę widział jak wygląda pobór przy normalnej pracy przy normalnym obciążeniu i myślę że będę wstanie wyłapać już dziwne piki na wykresie.