Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK v3 + pt1000
#1
Jestem nowym i chciałem sie dowiedzieć w jaki sposób podlaczyć do lk v3 ten czujnik - wg informacji które zdobyłem to podłączam na wejscie (analogowe) INP4 + GND, jednakże poprzez WWW pokazuje jakieś glupoty. prosze o pomoc w konfiguracji tego
Odpowiedz
#2
Musi Pan załadować nowy soft w wersji przynajmniej 1.12b, bedzie dostępny na dniach, wejście do pomiaru bedzie dowolne poprostu wyboierze Pan typ czujnika
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Proszę o dokładniejsze informacje, co należy ustawić w LK3 po podłączeniu PT1000.
Wybralem z listy czujnik PT1000 i wskazuje wartość 4! Czy trzeba podać jakąś wartość do kalibracji.
Sprawdzilem miernikiem opór wynosi 1180 Om.
Pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
#4
Musi Pan podpiac rezystor 3k3, jedną stroną do tego samego wejscia gdzie jest czujnik, a drugą strona do +5V (dostepne zaraz obok wejscia INP1A)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do: