Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: LK v3 + pt1000
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

tomi81

Jestem nowym i chciałem sie dowiedzieć w jaki sposób podlaczyć do lk v3 ten czujnik - wg informacji które zdobyłem to podłączam na wejscie (analogowe) INP4 + GND, jednakże poprzez WWW pokazuje jakieś glupoty. prosze o pomoc w konfiguracji tego
Musi Pan załadować nowy soft w wersji przynajmniej 1.12b, bedzie dostępny na dniach, wejście do pomiaru bedzie dowolne poprostu wyboierze Pan typ czujnika
Proszę o dokładniejsze informacje, co należy ustawić w LK3 po podłączeniu PT1000.
Wybralem z listy czujnik PT1000 i wskazuje wartość 4! Czy trzeba podać jakąś wartość do kalibracji.
Sprawdzilem miernikiem opór wynosi 1180 Om.
Pozdrawiam
Musi Pan podpiac rezystor 3k3, jedną stroną do tego samego wejscia gdzie jest czujnik, a drugą strona do +5V (dostepne zaraz obok wejscia INP1A)