LK v3 + pt1000 - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: LK v3 + pt1000 (/showthread.php?tid=740) |
LK v3 + pt1000 - tomi81 - 11-14-2016 Jestem nowym i chciałem sie dowiedzieć w jaki sposób podlaczyć do lk v3 ten czujnik - wg informacji które zdobyłem to podłączam na wejscie (analogowe) INP4 + GND, jednakże poprzez WWW pokazuje jakieś glupoty. prosze o pomoc w konfiguracji tego Re: LK v3 + pt1000 - wilkxt - 11-23-2016 Musi Pan załadować nowy soft w wersji przynajmniej 1.12b, bedzie dostępny na dniach, wejście do pomiaru bedzie dowolne poprostu wyboierze Pan typ czujnika Re: LK v3 + pt1000 - orzd - 11-29-2016 Proszę o dokładniejsze informacje, co należy ustawić w LK3 po podłączeniu PT1000. Wybralem z listy czujnik PT1000 i wskazuje wartość 4! Czy trzeba podać jakąś wartość do kalibracji. Sprawdzilem miernikiem opór wynosi 1180 Om. Pozdrawiam Re: LK v3 + pt1000 - wilkxt - 11-29-2016 Musi Pan podpiac rezystor 3k3, jedną stroną do tego samego wejscia gdzie jest czujnik, a drugą strona do +5V (dostepne zaraz obok wejscia INP1A) |