SDM630
#1
Konfiguracja SDM630 (z wybranymi odczytami) do zaimportowania jako niestandardowa konfiguracja Modbus.

Na stronie producenta (https://www.eastroneurope.com/products/v...m630modbus) dostępny opis protokołu (https://www.eastroneurope.com/images/upl...otocol.pdf), który może być pomocny w dodawaniu lub wybraniu innych odczytów w załączonej konfiguracji. W uproszczeniu adresy w konfiguracji na LK to adresy z tabeli 1.2.1 pomniejszone o 30001, np. Phase 1 current (30007) => 6, reszta parametrów dla odczytu, tak jak w konfiguracji.

Instalacja: zakładka Modbus > wybrać w polu Moduł custom0-2 > przycisk Skonfiguruj moduł niestandardowy > Importuj konfigurację > wybrać pobrany plik SDM630_preset.json > ewentualne zmiany > Zapisz zmiany.


Załączone pliki
.zip   SDM630_preset.zip (Rozmiar: 489 bajtów / Pobrań: 206)
Odpowiedz
#2
(08-23-2021, 12:19 PM)tonymony napisał(a): Konfiguracja SDM630 (z wybranymi odczytami) do zaimportowania jako niestandardowa konfiguracja Modbus.
witaj tonymony

czy wiedziałbyś może jak przerobić twój plik do licznika SDM630 aby odczyty mocy były pobierane do lk nie  w W ale w kW?

mam wpięty SDM630 - na wejściu do rozdzielni - mierzy to co wchodzi i wychodzi z domu, oraz Sofar 
problem w tym że  Sofar podaje moce w kW a SDM w watach i nie da się tych wartości porównać, dodać odjąć itp 
przykładowo 5000 na SDM a na Sofarze 5
Sofar nie ma ustawień niestandardowych a SDM w niestandardowych jest dzielnik 1/10/100/1000 a pasowałoby 100000

jakiś pomysł?
pozdr
<t></t>
Odpowiedz
#3
(08-23-2021, 12:19 PM)tonymony napisał(a): Na stronie producenta (https://www.eastroneurope.com/products/v...m630modbus) dostępny opis protokołu (https://www.eastroneurope.com/images/upl...otocol.pdf), który może być pomocny w dodawaniu lub wybraniu innych odczytów w załączonej konfiguracji. W uproszczeniu adresy w konfiguracji na LK to adresy z tabeli 1.2.1 pomniejszone o 30001, np. Phase 1 current (30007) => 6, reszta parametrów dla odczytu, tak jak w konfiguracji.                    redactle
Z jakiego wzoru pochodzi ta liczba 30001?
Odpowiedz
#4
Witam

Mam problem z połączeniem sie z licznikiem, zakupiłem https://tinycontrol.pl/pl/accessories/bo...odbus-rtu/ wpiełem to bez żadnej konfiguracji, mam licznik SDM630MCT, pobrałem dołączony plik z konfiguracja (wczesniej próbowałem sam różne konfiguracje i nic mi nie odczytuje).
do połączenia użyłem skrętki, połączyłem A-A B-B, czy moge prosić jakieś wskazówki co jeszcze powinienem sprawdzić?
Odpowiedz
#5
(05-09-2025, 03:09 PM)Radek napisał(a): Witam

Mam problem z połączeniem sie z licznikiem, zakupiłem https://tinycontrol.pl/pl/accessories/bo...odbus-rtu/ wpiełem to bez żadnej konfiguracji, mam licznik SDM630MCT, pobrałem dołączony plik z konfiguracja (wczesniej próbowałem sam różne konfiguracje i nic mi nie odczytuje).
do połączenia użyłem skrętki, połączyłem A-A B-B, czy moge prosić jakieś wskazówki co jeszcze powinienem sprawdzić?

w LK i w liczniku musi być ustawiony ten sam  Slave ID
<t></t>
Odpowiedz
#6
Witaj Krzychor,

Ten paramter mi sie zgadza, na liczniku mam adres 001 a na tinny 1, próbowałem już też innych adresów i niestety to również nie pomogło. 

Masz może jeszcze jakiś pomysł co należy sprawdzić?

Podstawowe ustawienia komunikacji mam takie same w obu urządzeniach tzn.
Adres =1
Predkosc 9600
Parity brak
stop bit =1
Odpowiedz