Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lk3 do wyrzucenia?
#1
Witam,

Mam problem z Lk3, najpierw zaczął  się zawieszać po jakimś czasie (brak odpowiedzi na ping), a po wgraniu ostatniego firmware lc30_v1_56a.bin w ogóle go już nie widzę. Świeci czerwona dioda zasilania i LAN, ale nie reaguje na przycisk resetu (nie słychać przekaźnika).
<t></t>
Odpowiedz
#2
(01-29-2021, 11:34 AM)lukasino napisał(a): Witam,

Mam problem z Lk3, najpierw zaczął  się zawieszać po jakimś czasie (brak odpowiedzi na ping), a po wgraniu ostatniego firmware lc30_v1_56a.bin w ogóle go już nie widzę. Świeci czerwona dioda zasilania i LAN, ale nie reaguje na przycisk resetu (nie słychać przekaźnika).

Witam,
 
Wgrałem firmware do Lk 3.5 lc30_v1_56a.bin, byłem pewien że mam Lk3. Zrobiłem tak z dwoma. Jest szansa żeby coś z tym zrobić?.
<t></t>
Odpowiedz
#3
masz lk3.5 czy 3.7 lub 3.8?
Jak 3.5 to załóż zworkę(przy rj12 sa 4 piny, 2 srodkowe zewrzyj , opis w instrukcji) przy uruchamianiu i odpali sie tryb bootloadera, wtedy wgraj poprawny soft przez tftp
Jak masz 3.7/8 to przy uruchamianiu trzymaj wcisniety przycisk i też ruchomi sie tryb bootloadera i wgraj poprawny soft
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#4
(02-06-2021, 06:17 PM)wilkxt napisał(a): masz lk3.5 czy 3.7 lub 3.8?
Jak 3.5 to załóż zworkę(przy rj12 sa 4 piny, 2 srodkowe zewrzyj , opis w instrukcji) przy uruchamianiu i odpali sie tryb bootloadera, wtedy wgraj poprawny soft przez tftp
Jak masz 3.7/8 to przy uruchamianiu trzymaj wcisniety przycisk i też ruchomi sie tryb bootloadera i wgraj poprawny soft

Nie mam tych pinów, a co z adresem IP?, miałem ustawiony z DHCP, a na liście adresów nie widzę tych urządzeń jest sygnał na swichu.
<t></t>
Odpowiedz
#5
nie masz tych pinów to znaczy, że masz lk3.6/7 na płytce przy gniezdzie zasilania jest podana wersja. Przytrzymaj przycisk zanim załaczysz zasilanie, uruchomi sie w trybie bootloadera, adres powinien pobrac z dhcp jak dotychczas, ewentualnie bedzie na domyslnym 192.18.1.100
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
(02-07-2021, 12:52 PM)wilkxt napisał(a): nie masz tych pinów to znaczy, że masz lk3.6/7 na płytce przy gniezdzie zasilania jest podana wersja. Przytrzymaj przycisk zanim załaczysz zasilanie, uruchomi sie w trybie bootloadera, adres powinien pobrac z dhcp jak dotychczas, ewentualnie bedzie na domyslnym 192.18.1.100

Dzięki udało się Smile, już myślałem że będę musiał wyrzucić kontrolery. Dla potomnych przycisk resetu po włączeniu trzeba trzymać cały czas aż zakończymy procedurę aktualizacji.
<t></t>
Odpowiedz
#7
(02-07-2021, 02:41 PM)lukasino napisał(a):
(02-07-2021, 12:52 PM)wilkxt napisał(a): nie masz tych pinów to znaczy, że masz lk3.6/7 na płytce przy gniezdzie zasilania jest podana wersja. Przytrzymaj przycisk zanim załaczysz zasilanie, uruchomi sie w trybie bootloadera, adres powinien pobrac z dhcp jak dotychczas, ewentualnie bedzie na domyslnym 192.18.1.100

Dzięki udało się Smile, już myślałem że będę musiał wyrzucić kontrolery. Dla potomnych przycisk resetu po włączeniu trzeba trzymać cały czas aż zakończymy procedurę aktualizacji.

no może nie cały czas wystarczy do momentu "załapania" transmisji
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
#8
Urządzenie mogło ulec uszkodzeniu podczas aktualizacji oprogramowania lub ma problem z hardwarem. Spróbuj najpierw odłączyć zasilanie i ponownie je podłączyć, a następnie przytrzymać przycisk resetu przez co najmniej 10-15 sekund, aby sprawdzić, czy urządzenie zareaguje. Jeśli to nie pomoże, rozważ skontaktowanie się z pomocą techniczną producenta, aby uzyskać dalsze instrukcje lub rozważyć ewentualną naprawę.
https://trigorcp.pl
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości