07-26-2013, 04:37 PM
Bedzie mierzone ladowanie dwoch akumulatorow polaczonych szeregowo wiec napiecie nie przekroczy 100V ;-)
<t></t>
Powiększenie zakresu pomiaru prądu
|
07-26-2013, 04:37 PM
Bedzie mierzone ladowanie dwoch akumulatorow polaczonych szeregowo wiec napiecie nie przekroczy 100V ;-)
<t></t>
09-17-2013, 11:37 AM
Witajcie.
Też zamierzam rozszerzyć zakres pomiarowy i zakupić to urządzonko. Pytanie jednak jest takie, że chcę 3 solary podłączyć niezależnie do 3 grzałek. Chciałbym mierzyć moc pobraną przez grzałki niezależnie dla wszystkich trzech. Czy można do LAN Kontrolera podłączyć 3 takie urządzenia? W sumie wystarczy mierzyć na jednym i pomnożyć wyniki przez 3, a tylko sprawdzać napięcia na tych 3 solarach w celu np. sprawdzania uszkodzeń itp, ale jak są wolne wejścia to dlaczego nie mierzyć wszystkiego jak jest. Co myslicie?
<t></t>
09-17-2013, 12:02 PM
Możesz mierzyć prąd z dwóch żródeł, wejsce INP5 do 3A, jak nie powiekszysz zakresu i wejscie INP12- potrzebka dodatkowa płytka z czujnikiem hala
pozdrawiam
tomek
09-17-2013, 12:32 PM
ok, dzięki.
jeszcze tylko takie pytanie - jeżeli nominalnie panel ma 24V i 235W to przy max nasłonecznieniu jaką ma moc? pytam się bo chyba jednak podłączę wszystkie 3 solary równolegle i przez przełącznik kaskadowy będę sterował grzałkami i wtedy muszę zastosować mocniejszy czujnik hala bo z przeliczeń wychodzi, że może popłynąć prąd 30A - który czujnik mam kupić? Ceny są zbliżone. Za mocny chyba nie ma sensu bo będzie mniej dokładny - za słaby też nie dobrze a ten jest na pograniczu zasięgu. Poza tym czy od -30A do +30A (ACS714)czy od 0 do +30A (ACS715)? A może dla bezpieczeństwa ACS709 (-75A do +75A)
<t></t>
09-17-2013, 01:11 PM
od 0 +30 mierzy prąd w jednym kierunku, zakłądam że tylko taki bedziesz mierzył, wiec lepiej 715 bo jest dokladnijszy od 714. tylko że 715 dziła od min 4,5 V zasilania, wieć albo dasz dodatkowe zasilanie albo wyciagniesz z LK 5V (jest w ukladzie ale nie ma wyciagnietego pinu, musial bys sie wlutowac)
pozdrawiam
tomek
09-20-2013, 01:29 AM
Witajcie.
Przyszła mi już ta płytka z ACS715. Przy okazji za parę zł kupiłem przetwornicę napięcia na OUT=5V http://www.pololu.com/catalog/product/2115 więc zasilanie mam rozwiązane. Z solara przewód plusowy ciągnę do ACS715 a wyjście łączę z grzałką i to tyle na temat podłączenia solara do grzałki. Pozostaje jeszcze odczyt w LK przesłanego prądu. Z dokumentacji wyczytałem, że prąd o natężeniu 1A będzie na wyjście ACS715 dawał napięcie 133mV, 2A=266mV itd Na płytce jest wejście na kondensator filtrujący - ale to chyba nie ma znaczenia w przypadku solarów oraz VCC, GND i Out Vcc do zasilania 4,5 do 5,5V a out łączymy do INP12 Napięcie mierzę na INP1 z mnożnikiem 30x(290k) żeby był zakres do 100V oraz na pojedynczym panelu INP3
<t></t>
09-20-2013, 12:31 PM
Wyjscie z ACS715 masz podłączyć do INP12 nie do INP5(tu mierzysz prądy na tym duzym oporniku), INP12 to pierwszy pin na złączu IDC10, wyniki będziesz miał w V narazie, w kolejnym sofcie bedzie przeliczone na prąd.
pozdrawiam
tomek
09-20-2013, 09:27 PM
iwi napisał(a):Witajcie.Myślę, że mógłbyś mierzyć napięcia na grzałkach i wyliczyć moc na grzałkach P=U^2/R Przecież ich R(ezystancja) jest stała. Nie lepiej byłoby podłączyć te solary równolegle i podłączać przekaźnikami te grzałki? Wystarczyłby wówczas pomiary tylko 1 napięcia i wiedza o konfiguracji grzałek. Mając 3 grzałki (tej samej mocy) można ustawić 6 kombinacji co dałoby obciążenie 11,17,33,50,66 i 100% mocy znamionowej grzałek...
<t></t>
09-23-2013, 11:58 AM
wilkxt napisał(a):Wyjscie z ACS715 masz podłączyć do INP12 nie do INP5(tu mierzysz prądy na tym duzym oporniku), INP12 to pierwszy pin na złączu IDC10, wyniki będziesz miał w V narazie, w kolejnym sofcie bedzie przeliczone na prąd.No niestety nie ma wyników w V ani żadnych innych - losowo wyświetla liczbę. Zarówno jak jest cokolwiek podłączone, albo odłączone to wyświetla 23 do 65. Podłączałem w nocy dlatego nie mogłem sprawdzić miernikiem jakie jest napięcie na wyjściu z ACS715, ale od samego początku na tym wyjściu jakaś liczba jest. Zmieniłem firmware na 3.12 i to samo.
<t></t>
09-23-2013, 08:08 PM
bedzie wartość od 0 do 1023, to że się samo zmienia jak nie jest podpiete to normalka, jak podepiniesz wyjscie out z czujnika to bedzie ok.
dla testu mozesz do tego pinu podlaczyc napiecie nie większe niż 3,6V, na przyklad vcc z LK i powinno pokazac 1023
pozdrawiam
tomek |