Chciałem powiększyć zakres pomiaru prądu i stąd mam pytanie, bo jak widzę realizowane to jest za pomocą rezystora 0,1 ohm (bodaj na oko 2W) i dalej na wzmacniaczu operacyjnym prawdopodobnie powiększana wartość aby uzyskać lepszą dokładność. I tu mam pytanie... czy wartość 3 A ogranicza mac napięcie bocznika jakie może zmierzyć procesor? Czy ograniczeniem jest moc tego rezystora? Wymienić rezystor na 5W to nie problem lub też zmienić z 0,1R na 0,05R to również nie problem ale wtedy kontroler będzie pokazywać połowę mniejszy prąd i to troszkę średnie rozwiązanie. Proszę o informację co jest ograniczeniem. Mi wystarczy max 2x większy pomiar prądu.
Ograniczniem jest max wartosc napiecia, jak dasz opornik większej mocy i podasz 6A to i tak LK pokaże max coś ponad 3A.
Rozwiązania sa dwa:
1.Zmniejszasz rezystor na 0,05 ohma, ale wtedy musial bym zmnienić soft żeby dobrze pokazywał prąd, no i dokładnoś pomiary była by mniejsza.
2.Zwiększasz moc rezystora, oraz zmieniaz rezystory przy wzmacniaczu, zeby zmienjszyc wzmocnienie, zmiany w sofcie równiż potrzbne.

Pierwsze rozwiązanie lepsze bo masz mniejsze straty na rezystorze.

Ale jak sie nie spieszysz to myślę, że niedługo będzie przystawka z czujnikiem do pomiaru prądu +- 12A.
OK to tak jak myślałem. Dzięki za potwierdzenie. W zasadzie to może w sofcie można by dać mnożnik dla prądu (tak opcjonalnie gdzieś bardziej w konfiguracji)? Można liczyć na takie coś?
Jakiejś specjalnej dokładności nie potrzebuję więc tak jak piszesz najprościej wymienić rezystor na 0,05R.
mixer napisał(a):OK to tak jak myślałem. Dzięki za potwierdzenie. W zasadzie to może w sofcie można by dać mnożnik dla prądu (tak opcjonalnie gdzieś bardziej w konfiguracji)? Można liczyć na takie coś?
Jakiejś specjalnej dokładności nie potrzebuję więc tak jak piszesz najprościej wymienić rezystor na 0,05R.

Nie ma problemu, doda się taką opcję
Czy ten mnożnik "z palca" został zaimplementowany ?
jest wybor miedzy 1 a 10, bedzie tez mozliwosc wpisania recznie konkretnego
Witam, ten temat poruszany był już dawno i cały czas czekam na rozwiązanie z pomiarem prądu do 20-30A.
I może faktycznie da się to zrobić na czujniku ACS711 - jak wtedy będzie wglądało połączenie między LK a ACS711 -25A +25A ? Czy będzie potrzebna jakaś kalibracja?W opisie jest,że można go zasilić 3V lub 5.5Va LK ma 3.6V

pozdrawiam
można go zasialć od 3 do 5, czyli 3,6 też, ja i tak w sofcie liczacym musze uwzględnic, że jest zasilane 3,6, wieć możesz bez problrmu kupić płytke z tym czujnikiem i podpiać pod inp12(bedziesz miał wynik bez żadnej obróki- pozniej dorobie soft zeby wyswietlał prawidłowo). Tylko, że on ma zakres +-12,5A
chodzi mi dokładnie o ten czujnik http://botland.com.pl/czujniki-pradu/511...ololu.html i on ma -+25A (a w przyszłości na pewno będzie potrzebny większy -+75A) więc jeśli mierzy prąd do 25A i nie będzie problemu z jego podłączeniem? to go zamawiam na próbę Smile
zamawial, z podlaczenie nie bedzie problemu, powiedz jeszce co chcesz mierzyć, bo on ma izolacje dla 100V tylko, jak jakies akumulatory to nie ma problemu?