09-24-2013, 12:56 AM
09-24-2013, 09:10 AM
myślę ze przyszły tydzień.
Jak masz jakis w miare dobry miernik (zreszta niewazne jaki) to porób pomiary i zrób taką tabelka -prąd i napiecie na wyjsciu ACS, ewentualnie trzecia kolumna wskazania z INP12, ale to mniej istotne.
Jak masz jakis w miare dobry miernik (zreszta niewazne jaki) to porób pomiary i zrób taką tabelka -prąd i napiecie na wyjsciu ACS, ewentualnie trzecia kolumna wskazania z INP12, ale to mniej istotne.
09-25-2013, 12:12 AM
[quote="wilkxt"] Jak masz jakis w miare dobry miernik (zreszta niewazne jaki)/quote]
mam, ale nie zrobię jednocześnie pomiaru prądu i napięcia.
Czy wystarczy w tabeli PRĄD z odczytem z INP12 (0-1023)? zakładając, że to wejście mierzy bardzo dokładnie napięcie to powinno być wystarczające.
Mam drugi miernik, ale on jest byle jaki i ciężko mu zaufać.
mam, ale nie zrobię jednocześnie pomiaru prądu i napięcia.
Czy wystarczy w tabeli PRĄD z odczytem z INP12 (0-1023)? zakładając, że to wejście mierzy bardzo dokładnie napięcie to powinno być wystarczające.
Mam drugi miernik, ale on jest byle jaki i ciężko mu zaufać.
09-25-2013, 11:28 AM
ok, moze byc prąd i wartość z INP12
09-28-2013, 03:08 AM
No niestety nie mam dobrych wieści. Tak szybko zmieniają się parametry, że nie jestem w stanie jednocześnie odczytać na mierniku i LK.
Otrzymałem takie wyniki
LK - Miernik [A]
255-2,85
257-2,88
266-3,2
270-3,25
274-3,36
280-3,5
330-4,7
350-5,24
380-6,16
390-6,5
397-6,58
400-6,66
410-6,9
430-7,3
606-11,9
660-13,20
670-13,40
Otrzymałem takie wyniki
LK - Miernik [A]
255-2,85
257-2,88
266-3,2
270-3,25
274-3,36
280-3,5
330-4,7
350-5,24
380-6,16
390-6,5
397-6,58
400-6,66
410-6,9
430-7,3
606-11,9
660-13,20
670-13,40
09-28-2013, 11:04 AM
ok, dobre i to
10-08-2013, 06:13 PM
jak podłączamy taki Amperomierz?
http://radio-modele.pl/woltomierz-i-ampe...25687.html
Patrząc na to zdjęcie to od góry na czarnym przewodzie jest napisane OUT- potem na 2 czerwonych IN+ a na dole DC-
http://radio-modele.pl/woltomierz-i-ampe...25687.html
Patrząc na to zdjęcie to od góry na czarnym przewodzie jest napisane OUT- potem na 2 czerwonych IN+ a na dole DC-
10-08-2013, 07:15 PM
tak zeby prad płynąl przez ten "drut" widoczny na zdjeciu
10-13-2013, 12:27 AM
OK - pomiary
Natężenie w A / Odczyt na INP12
Pomiar na prof mierniku
0 / 146
1 / 184
2 / 222
3 / 260
4 / 297
5 / 335 - tak z ciekawości sprawdziłem ten wskaźnik co poniżej mierzyłem i przy 5A on pokazuje 6,0A
Pomiar na wskaźniku
6,3 / 344
6,4 / 346
7 / 360
7,3 / 410
8,6 / 416
8,9 / 422
9,1 / 430
12,4 / 530
13 / 545
21,8 / 820
24,8 / 910
Natężenie w A / Odczyt na INP12
Pomiar na prof mierniku
0 / 146
1 / 184
2 / 222
3 / 260
4 / 297
5 / 335 - tak z ciekawości sprawdziłem ten wskaźnik co poniżej mierzyłem i przy 5A on pokazuje 6,0A
Pomiar na wskaźniku
6,3 / 344
6,4 / 346
7 / 360
7,3 / 410
8,6 / 416
8,9 / 422
9,1 / 430
12,4 / 530
13 / 545
21,8 / 820
24,8 / 910
10-16-2013, 03:00 PM
pomiary wczesniejsze róznią się od tych ostatnich, któr bardziej wiarygodne? Uzywałeś różnych mierników?