LK3.6 termostat dobowy
#2
Tak sie zastanawiam z punktu sprawności czy takie schładzanie i nagrzewanie jest efektywne.
A co do ustawień to trzeba by było troche pokombinować z schedulerem i zdarzeniami.
Ja bym to zrobil tak jak na screnach, czyli dodał 4 wpisy w schedulerze co bedą ustawiały wirtualna zmienną "EVENT1", w zależności od czasu.
A w zdarzeniach sprawdzał czy zmienna jest ustawiona (co sygnalizuje czy ma grzac do 20 czy 18) i czy temperatura jest ponizej zadanej.
W założeniu pomiar temperatury na DS1 z histereza 0,1.
   
   
pozdrawiam
tomek