Witam,
zastanawiam się, czy jest możliwość ustawienia na LK, mógł pracować jako termostat dobowy. Mam zamysł taki, aby trochę za oszczędzić na ogrzewaniu (czyt. kWh) i chciałbym, aby w strefie szczytowej (droższej) była niższa temperatura niż w strefie poza szczytowej (tańszej) ta właściwa.
Szczyt to: 8-11 i 17-21, poza szczyt 11-17 i 21-8. w szczycie temperatura 18*C, a w poza szczycie 20*C. 
Próbowałem rozpisać sobie jak to powinno działać, ale ta logika zawsze mnie rozwalała, choć wiem, że to proste (wstyd Blush ).
8-11 18*C
11-17 20*C
17-21 18*C
21-8 20*C


RE: LK3.6 termostat dobowy - wilkxt - 02-05-2020

Tak sie zastanawiam z punktu sprawności czy takie schładzanie i nagrzewanie jest efektywne.
A co do ustawień to trzeba by było troche pokombinować z schedulerem i zdarzeniami.
Ja bym to zrobil tak jak na screnach, czyli dodał 4 wpisy w schedulerze co bedą ustawiały wirtualna zmienną "EVENT1", w zależności od czasu.
A w zdarzeniach sprawdzał czy zmienna jest ustawiona (co sygnalizuje czy ma grzac do 20 czy 18) i czy temperatura jest ponizej zadanej.
W założeniu pomiar temperatury na DS1 z histereza 0,1.
   
   


RE: LK3.6 termostat dobowy - radioamator - 11-23-2024

(02-05-2020, 03:33 PM)wilkxt napisał(a): Tak sie zastanawiam z punktu sprawności czy takie schładzanie i nagrzewanie jest efektywne.
A co do ustawień to trzeba by było troche pokombinować z schedulerem i zdarzeniami.
Ja bym to zrobil tak jak na screnach, czyli dodał 4 wpisy w schedulerze co bedą ustawiały wirtualna zmienną "EVENT1", w zależności od czasu.
A w zdarzeniach sprawdzał czy zmienna jest ustawiona (co sygnalizuje czy ma grzac do 20 czy 18) i czy temperatura jest ponizej zadanej.
W założeniu pomiar temperatury na DS1 z histereza 0,1.

Wracam do tematu ponownie, odłożyłem na „trochę”?. Poustawiałem tak jak wszystko chciałem, ale jest taki problem, że w momencie nadejścia godziny rozpoczęcia przestaje całkiem grzać i już tego nie włączy (temperatura spada poniżej zadanej).
Jeszcze pytanie co to jest za funkcja w Schedulerze „Cyklicznie (wartość w polu czasu używana jako okres między akcjami)” ? Też mam zaznaczyć?


RE: LK3.6 termostat dobowy - wilkxt - 11-23-2024

ale co sie ustawia w zdarzeniach w momencie nadejscia godziny? Bo moze być tak, że jak nadeszła godzina grzania, ale temperatura była powyzej to nie załaczy. Poźniej temperatura spada ale tez juz nie załaczas to ustaw zdarzenie jako pernamentre, opcja pernament.


RE: LK3.6 termostat dobowy - radioamator - 11-24-2024

Nie obserwowałem, czy przekaźnik był załączony, czy nie, ale napewno potem widziałem już temperaturę poniżej zadanej i nie grzał. Ustawię teraz jako permanentne oba (czy ma być jedno zdarzenie zaznaczone?).

Co ta opcja właśnie w zdarzeniach jako "permanentne" oraz co to jest za funkcja w Schedulerze „Cyklicznie (wartość w polu czasu używana jako okres między akcjami)”?


RE: LK3.6 termostat dobowy - radioamator - 12-14-2024

Z dłuższych obserwacji jakie robiłem wynika, że przychodzi godzina obniżenia temperatury (8:00) to wyłączy grzanie nawet jeśli temperatura była niższa od tej która powinna być i już ni włączy. Muszę ręcznie włączyć (choćby przez chmurę) i wtedy będzie pracować według zadanej niższej, jak mija 21:00 to podnosi i dalej pracuje, aż do 8:00. Choć zdarzyło się, że o 21 też gasił, ale teraz działa. Nie sprawdzałem jedynie opcji, czy jeśli poczekać do 21:00 to włączy ponownie, niestety nie mogę pozwolić sobie na wychłodzenie obiektu.
Teraz przyjąłem taki harmonogram, że 8-21 to niższa (20.3*) temperatura, a wyższa (21.9*) jest w godz 21-8.


RE: LK3.6 termostat dobowy - radioamator - 02-27-2025

Ostatnio miałem dziwne zdarzenie, a konkretniej pomimo zaprogramowanych godzin w harmonogramie kilka dni temu jeden LK wyłączył nagle grzanie o 18:40 i nie włączył ogrzewania pomimo spadku temperatury w pomieszczeniu do 7,3* (i zmiany temperatury w harmonogramie o godzinie 7). Wczoraj za to na innym obiekcie inny LK też bez powodu wyłączył grzanie o 3:15, ale tu już zobaczyłem to po 6 i sam włączyłem. Tak bez żadnych objawów wyłączył, godziny są w porządku. 
Dalej też jest problem który opisałem w poprzednim poście


RE: LK3.6 termostat dobowy - wilkxt - 02-27-2025

(02-27-2025, 07:45 PM)radioamator napisał(a): Ostatnio miałem dziwne zdarzenie, a konkretniej pomimo zaprogramowanych godzin w harmonogramie kilka dni temu jeden LK wyłączył nagle grzanie o 18:40 i nie włączył ogrzewania pomimo spadku temperatury w pomieszczeniu do 7,3* (i zmiany temperatury w harmonogramie o godzinie 7). Wczoraj za to na innym obiekcie inny LK też bez powodu wyłączył grzanie o 3:15, ale tu już zobaczyłem to po 6 i sam włączyłem. Tak bez żadnych objawów wyłączył, godziny są w porządku. 
Dalej też jest problem który opisałem w poprzednim poście

Permanentne, oznacza, że stan wyjścia będzie wymuszany co chwilę według tego co jest w zdarzeniach. Bo normalnie to jest tak, że jak jakiś warunek zalaczy wyjście i ty np. wyłączyć to wyjście recznie, to będzie ono wyłączone. Przy petnamentnym wyjście się zalaczy ponownie po takim ręcznymi wyłączeniu jeśli warunek jest dalej spełniany.

Cykliczne załączanie to poprostu o określonych czas, np. co 2 godziny, a nie o danej godzinie


RE: LK3.6 termostat dobowy - radioamator - 03-06-2025

(02-27-2025, 11:12 PM)wilkxt napisał(a):
(02-27-2025, 07:45 PM)radioamator napisał(a): Ostatnio miałem dziwne zdarzenie, a konkretniej pomimo zaprogramowanych godzin w harmonogramie kilka dni temu jeden LK wyłączył nagle grzanie o 18:40 i nie włączył ogrzewania pomimo spadku temperatury w pomieszczeniu do 7,3* (i zmiany temperatury w harmonogramie o godzinie 7). Wczoraj za to na innym obiekcie inny LK też bez powodu wyłączył grzanie o 3:15, ale tu już zobaczyłem to po 6 i sam włączyłem. Tak bez żadnych objawów wyłączył, godziny są w porządku. 
Dalej też jest problem który opisałem w poprzednim poście

Permanentne, oznacza, że stan wyjścia będzie wymuszany co chwilę według tego co jest w zdarzeniach. Bo normalnie to jest tak, że jak jakiś warunek zalaczy wyjście i ty np. wyłączyć to wyjście recznie, to będzie ono wyłączone. Przy petnamentnym wyjście się zalaczy ponownie po takim ręcznymi wyłączeniu jeśli warunek jest dalej spełniany.

Cykliczne załączanie to poprostu o określonych czas, np. co 2 godziny, a nie o danej godzinie

Wychodzi na to, że Scheduler przestał słuchać się nastawionych godzin. Jednego dnia po włączeniu ręcznie przed północą EVENT1 pochodził do 2:15 i innego do 3:55, dziś sam się włączył o 19:15, gdzie w ostatnim czasie nie uruchamiał się. Czas na pewno jest dobry, bo pobieram go z Głównego Urzędu Miar.


RE: LK3.6 termostat dobowy - wilkxt - 03-06-2025

Ale opcje cyklicznie musisz odznaczyć, bo bedzie Ci wyłaczał EVENT1 co 7 godziń i załączał co 22:30, a rozumiem, że chcesz wyłączyć go o 7 rano i załaczyc o 22:30 każdego dnia.