03-10-2023, 09:12 PM
HW> v3.5 posiada tego typu możliwości (osobiście nie mam hw.30) ustawiasz to w DIFF i na tej zmiennej później operujesz w zdarzeniach
np DS8 - DS1 ==> zwróci ci różnice w stopniach
jeśli DIFF1 > 5 ==> zadanie OUT1 ON włącza pompę obiegowa pieca jeśli różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem będzie większa o 5 st
i analogicznie ten sam warunek ustawi OUT1 OFF jeśli ta różnica spadnie poniżej wartości 5 st
pozdr.
np DS8 - DS1 ==> zwróci ci różnice w stopniach
jeśli DIFF1 > 5 ==> zadanie OUT1 ON włącza pompę obiegowa pieca jeśli różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem będzie większa o 5 st
i analogicznie ten sam warunek ustawi OUT1 OFF jeśli ta różnica spadnie poniżej wartości 5 st
pozdr.