Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: DS1 większe lub mniejsze od DS8 to działanie OUT1=1 lub =0
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

MarekJ

Dzień dobry. LK3 SW 1.58a | HW 3.0. Czy jest możliwość zaprogramowania czujników temperatury w n.p. następujący sposób: Jeśli DS1 jest > od DS8 to OUT1=1 ? I analogicznie do tego przykładu, lub <, lub =, oraz OUT'y =1 lub =0.

W chwili obecnej mam ustawione konkretne temperatury w liście zdarzeń, po których ma następować zdarzenie. Część Lan Kontrolera jest wykorzystywana między innymi do pracy w c.o. z kominkiem i dogrzewaniem wody w bojlerze, również z kominka, stąd taka operacja o jaką pytam, byłaby bardziej ekonomiczna.

Poproszę o porady, pozdrawiam.
HW> v3.5 posiada tego typu możliwości (osobiście nie mam hw.30) ustawiasz to w DIFF i na tej zmiennej później operujesz w zdarzeniach
np DS8 - DS1 ==> zwróci ci różnice w stopniach
jeśli DIFF1 > 5 ==> zadanie OUT1 ON włącza pompę obiegowa pieca jeśli różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem będzie większa o 5 st
i analogicznie ten sam warunek ustawi OUT1 OFF jeśli ta różnica spadnie poniżej wartości 5 st

pozdr.

MarekJ

(03-10-2023, 09:12 PM)stAch napisał(a): [ -> ]HW> v3.5 posiada tego typu możliwości (osobiście nie mam hw.30) ustawiasz to w DIFF i na tej zmiennej później operujesz w zdarzeniach
np DS8 - DS1 ==> zwróci ci różnice w stopniach
jeśli DIFF1 > 5 ==> zadanie OUT1 ON włącza pompę obiegowa pieca jeśli różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem będzie większa o 5 st
i analogicznie ten sam warunek ustawi OUT1 OFF jeśli ta różnica spadnie poniżej wartości 5 st

pozdr.

Dziękuję za odpowiedź, tak, w v.3 nie posiadam niestety DIFF, kombinowałem w operacjach logicznych, jednak w moim wieku to chyba z tą logiką już nie nadążam... Big Grin Dziękuję bardzo za pomoc, pozostanie mi pewnie zakupić w przyszłości HW> v3.5  Cool
(03-22-2023, 10:53 PM)MarekJ napisał(a): [ -> ]
(03-10-2023, 09:12 PM)stAch napisał(a): [ -> ]HW> v3.5 posiada tego typu możliwości (osobiście nie mam hw.30) ustawiasz to w DIFF i na tej zmiennej później operujesz w zdarzeniach
np DS8 - DS1 ==> zwróci ci różnice w stopniach
jeśli DIFF1 > 5 ==> zadanie OUT1 ON włącza pompę obiegowa pieca jeśli różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem będzie większa o 5 st
i analogicznie ten sam warunek ustawi OUT1 OFF jeśli ta różnica spadnie poniżej wartości 5 st

pozdr.

Dziękuję za odpowiedź, tak, w v.3 nie posiadam niestety DIFF, kombinowałem w operacjach logicznych, jednak w moim wieku to chyba z tą logiką już nie nadążam... Big Grin Dziękuję bardzo za pomoc, pozostanie mi pewnie zakupić w przyszłości HW> v3.5  Cool

pozostaje zewnętrzny plik i działania poprzez httapi - ja mam tablet i stronę zarzadzania która w sieci lokalnej wykonuje niestandardowe operacje. odświeża się cyklicznie co 3min pobiera dane z różnych LK i wykonuje w zależności od nich działania na oddzielnych urządzeniach nie koniecznie LK. Steruje np. oświetleniem przez "TZT 8"