06-20-2022, 11:18 AM
(06-20-2022, 07:51 AM)wilkxt napisał(a): było to poprawiane w sofcie 1,50a , załaczam soft
witaj,
wgrałem sotf 1,50a
nie widzę aby coś się zmieniło na lepiej. teraz bez względu na wybór jednostki w Moc i energia ( W, kW) liczba w okienku moc ( pobierana przez m2 z sofara poprzez modbus) zawsze jest taka sama np 0.610 , nie liczy się energia wcale ! ciągle jest 0.000 . Dla SDM603 energia liczy się dobrze.
druga sprawa. odczytuje przez modbus Sofara i SDM630.
sofar podaje moce w kW
SDM630 w W
chciałem ujednolicić jednostki ( aby te wartości dodawać, odejmować itp, oraz na wykresie jak się porówna 0,5kW do 500W? )
w SDM w ustawieniach Skonfiguruj moduł niestandardowy można zmienić dzielnik, ale można wybrać max 1000, a pasowało by 100 000 aby pokazało w kW (jeśli dobrze liczę); ewentualnie w Sofarze dodać dzielniki?
jak to można rozwiazać???
pozdr
krzysztof