#12
https://tinycontrol.pl/media/documents/i...008_PL.pdf str 13, punkt 6, tak wpinasz ten czujnik co juz kupiles z opornikiem 100om((INPA3i4) lub 62 om(INPA3i4).
Jesli chcesz wykorzystać co podałem w linku z wyjsciem 5V to do INPA1 i INPA2 wpinasz go bezpośrednio, do INPA2 i INPA4 tez możesz wpiac bezpośrednio ale zakres pomiaru bedzie do jakiś 130A.
Jak chcesz mieć zakres do 200A na INPA3 i 4 to dajesz dzilenik napiecia jak na str.11( z instrukcji powyzej) Rezystory np. R1=1k i R2 =1,8k
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 06-09-2020, 10:45 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 06-15-2020, 09:02 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-29-2022, 07:06 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-26-2022, 02:02 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 04-29-2022, 12:58 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-29-2022, 07:55 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 04-29-2022, 09:23 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 04-29-2022, 10:23 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-06-2022, 09:21 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-06-2022, 12:03 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-06-2022, 01:09 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-06-2022, 02:43 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-15-2022, 05:57 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-16-2022, 11:02 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-17-2022, 10:13 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-17-2022, 10:59 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-17-2022, 07:50 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-17-2022, 11:25 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-18-2022, 06:04 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-27-2022, 06:06 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 05-28-2022, 06:47 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-28-2022, 09:55 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez lukasino - 05-29-2022, 07:27 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez octavvian - 08-03-2022, 04:17 PM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez wilkxt - 08-04-2022, 07:47 AM
RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - przez octavvian - 08-06-2022, 02:00 AM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 6 gości