Witam,

Potrzebuje monitorować natężenie prądu L1,L2,L3. Najlepiej bezinwazyjny. Najlepiej minimum 30A na jednej fazie. Jaki czujnik będzie pasował?. Chciałbym generować wykres pracy i monitorować moc na każdej fazie. 

pozdrawiam


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - wilkxt - 06-15-2020

(06-09-2020, 10:45 PM)lukasino napisał(a): Witam,

Potrzebuje monitorować natężenie prądu L1,L2,L3. Najlepiej bezinwazyjny. Najlepiej minimum 30A na jednej fazie. Jaki czujnik będzie pasował?. Chciałbym generować wykres pracy i monitorować moc na każdej fazie. 

pozdrawiam

https://tinycontrol.pl/pl/czujnik-pradu-indukcyjny-sct-01/


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - lukasino - 04-26-2022

Witam,

Potrzebuje taki czujnik na 50-60A czy jest jakiś dostępny?.

pozdrawiam


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - lukasino - 04-29-2022

(06-15-2020, 09:02 PM)wilkxt napisał(a):
(06-09-2020, 10:45 PM)lukasino napisał(a): Witam,

Potrzebuje monitorować natężenie prądu L1,L2,L3. Najlepiej bezinwazyjny. Najlepiej minimum 30A na jednej fazie. Jaki czujnik będzie pasował?. Chciałbym generować wykres pracy i monitorować moc na każdej fazie. 

pozdrawiam

https://tinycontrol.pl/pl/czujnik-pradu-indukcyjny-sct-01/

Witam,

czy uda się uruchomić taki przekładnik https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-sct024tsl-150a-5a-11255924728?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OWNmNTdmODgtNTIxNy00YTRlLWFlYzgtNjkyMmMxOWMwN2Y3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=604cb9c9-6e07-491e-9064-87df883a39f8

pozdrawiam


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - wilkxt - 04-29-2022

ustal co on daje na wyjsciu, bp z tej rosiski mało wynika, wszedzie jest podany ten sam model https://www.poweruc.pl/products/split-core-current-transformer-sct024tsl-rated-input-50a-100a-200a-300a-400a-rated-output-20ma-50ma-80ma-100ma-0-333v-1v-3v-5v

najlepij jak by wyjscie było 3V

https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-sct010t-d-50a-5v-dc-11221318780 tu jest 50A/5V mozesz uzyc wejscia INP1A i INP2A, dla INP3A i 4A musi byc 50A/3V


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - lukasino - 04-29-2022

(04-29-2022, 12:58 PM)wilkxt napisał(a): ustal co on daje na wyjsciu, bp z tej rosiski mało wynika, wszedzie jest podany ten sam model https://www.poweruc.pl/products/split-core-current-transformer-sct024tsl-rated-input-50a-100a-200a-300a-400a-rated-output-20ma-50ma-80ma-100ma-0-333v-1v-3v-5v

najlepij jak by wyjscie było 3V

https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-sct010t-d-50a-5v-dc-11221318780 tu jest 50A/5V mozesz uzyc wejscia INP1A i INP2A, dla INP3A i 4A musi byc 50A/3V

Witam,

Dzięki, czyli ten powinien działać https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-sct024ts-d-200a-1v-dc-11255441888 na wszystkich INPA?


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - wilkxt - 04-29-2022

Będzie, ale on daje Max 1V na wyjściu więc będzie gorsza rozdzielczość i dokładność. Lepiej znaleźć z wyjściem 3V lub 50mA, dołoży się rezystor odpowiedni


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - lukasino - 04-29-2022

Zerknij proszę jeszcze na ten https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-300a-50ma-0-5-sct4333ql-9323651665 ten pasuje mi idealnie. Będę potrzebował do niego rezystor?, jeżeli tak to jaki i jak go podłączyć w układzie Smile. Pozdrawiam


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - lukasino - 05-06-2022

Hej,

Kupiłem te z linku powyżej i dupa Sad, działają kiepsko. Mógłbyś mi coś polecić z listy dostępnych przekładników od tego sprzedawcy?
https://allegro.pl/uzytkownik/PowerUC/automatyka-przemyslowa-czujniki-i-przetworniki-121440

zależy mi na 3 sztukach po INPA1,2,3 zakres minimum 200A i Fi 30. Te powyżej mi pasują, ale jakieś bzdury pokazują. Zależy mi na czasie, a muszę jeszcze kupić z 10 Lan kontrolerów tylko mieć sprawdzony zestaw przekładników do tego Smile.


RE: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3 - wilkxt - 05-06-2022

ten z linku daje na wyjsciu 50mA, wiec musisz dołożyć równolegle rezystor, daj rezytor 100om i INPA1 ustaw na 5V i patrz na wyniki, dla INPA3 rezystor 62om bo tam moze byc max wartosc 3,3V

albo ten https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-sct036ts-d-200a-5v-dc-11394217693 on daje 5V na wyjsciu wiec bezposrednio bez rezystorów podepniesz pod INPA1 i INPA2, do INP3A juz nie bo bo max 3,3V, chyba ze zastosujesz dzielnik napiecia na wejsciu

z jakiego zakresu prady mierzysz?