Witam,
Potrzebuje monitorować natężenie prądu L1,L2,L3. Najlepiej bezinwazyjny. Najlepiej minimum 30A na jednej fazie. Jaki czujnik będzie pasował?. Chciałbym generować wykres pracy i monitorować moc na każdej fazie.
pozdrawiam
Witam,
Potrzebuje taki czujnik na 50-60A czy jest jakiś dostępny?.
pozdrawiam
Będzie, ale on daje Max 1V na wyjściu więc będzie gorsza rozdzielczość i dokładność. Lepiej znaleźć z wyjściem 3V lub 50mA, dołoży się rezystor odpowiedni
Hej,
Kupiłem te z linku powyżej i dupa

, działają kiepsko. Mógłbyś mi coś polecić z listy dostępnych przekładników od tego sprzedawcy?
https://allegro.pl/uzytkownik/PowerUC/au...iki-121440
zależy mi na 3 sztukach po INPA1,2,3 zakres minimum 200A i Fi 30. Te powyżej mi pasują, ale jakieś bzdury pokazują. Zależy mi na czasie, a muszę jeszcze kupić z 10 Lan kontrolerów tylko mieć sprawdzony zestaw przekładników do tego

.
ten z linku daje na wyjsciu 50mA, wiec musisz dołożyć równolegle rezystor, daj rezytor 100om i INPA1 ustaw na 5V i patrz na wyniki, dla INPA3 rezystor 62om bo tam moze byc max wartosc 3,3V
albo ten
https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pr...1394217693 on daje 5V na wyjsciu wiec bezposrednio bez rezystorów podepniesz pod INPA1 i INPA2, do INP3A juz nie bo bo max 3,3V, chyba ze zastosujesz dzielnik napiecia na wejsciu
z jakiego zakresu prady mierzysz?