Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: Czujnik natężenia prądu L1,L2,L3
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3
(05-18-2022, 06:04 AM)lukasino napisał(a): [ -> ]Witam,

Będę przekraczał bo już widzę skoki powyżej (testuje póki ten jeden). Czyli muszę kupić rezystor 1000 om i 1800 om, a ma wybrać:

Rezystor 1k; 2%; 0,25W
Rezystor 1,8k; 5%; 025W 
czy
Rezystor 1k; 5%; 0125W
Rezystor 1,8k; 5%; 0,125W

ten dzielnik z rezystorów to lepsze rozwiązanie niż np: taki dzielnik: 
https://allegro.pl/oferta/grove-dzielnik...2063914089 

Rezystor 2% ma mniejszą odchyłkę od wartości znamionowej niż 5%. Moc rezystorów tutak nie ma znaczenia akurat.
Ten dzilenik z linku jest oparty na wzmacniaczu, moze lepiej dzilac bo nie bedzie tak obciązał wyjscia z czujnika

(05-27-2022, 06:06 PM)lukasino napisał(a): [ -> ]Witam,

Podłączyłem dzielnik jak na zdjęciu do INPA4, aby wyniki były takie same musiałem ustawić mnożnik 170. Mierzyłem napięcie podczas pracy i wyszło 5V na stykach. Możliwe że taki mnożnik ma być?. Przy pomiarze energii, ustawiłem "I" na INPx a U na 230V tak powinno być?, rozumiem że zużycie w kWh sumuje dla wszystkich INPA, aby uzyskać całkowite zużycie prądu?.
Mnoznik cos duzy, pokaz screnn z ustawien tego wejscia.
Pomiar energii ustawiony OK. Tak jak mierzysz kilka czujnikow i chcesz je zsumowac to musisz zsumowac kazde, w diff to zrobisz
(05-28-2022, 06:47 PM)wilkxt napisał(a): [ -> ]
(05-18-2022, 06:04 AM)lukasino napisał(a): [ -> ]Witam,

Będę przekraczał bo już widzę skoki powyżej (testuje póki ten jeden). Czyli muszę kupić rezystor 1000 om i 1800 om, a ma wybrać:

Rezystor 1k; 2%; 0,25W
Rezystor 1,8k; 5%; 025W 
czy
Rezystor 1k; 5%; 0125W
Rezystor 1,8k; 5%; 0,125W

ten dzielnik z rezystorów to lepsze rozwiązanie niż np: taki dzielnik: 
https://allegro.pl/oferta/grove-dzielnik...2063914089 

Rezystor 2% ma mniejszą odchyłkę od wartości znamionowej niż 5%. Moc rezystorów tutak nie ma znaczenia akurat.
Ten dzilenik z linku jest oparty na wzmacniaczu, moze lepiej dzilac bo nie bedzie tak obciązał wyjscia z czujnika

(05-27-2022, 06:06 PM)lukasino napisał(a): [ -> ]Witam,

Podłączyłem dzielnik jak na zdjęciu do INPA4, aby wyniki były takie same musiałem ustawić mnożnik 170. Mierzyłem napięcie podczas pracy i wyszło 5V na stykach. Możliwe że taki mnożnik ma być?. Przy pomiarze energii, ustawiłem "I" na INPx a U na 230V tak powinno być?, rozumiem że zużycie w kWh sumuje dla wszystkich INPA, aby uzyskać całkowite zużycie prądu?.
Mnoznik cos duzy, pokaz screnn z ustawien tego wejscia.
Pomiar energii ustawiony OK. Tak jak mierzysz kilka czujnikow i chcesz je zsumowac to musisz zsumowac kazde, w diff to zrobisz

Tylko teraz pobór jest niewielki bo od 14 prasa stoi, pobór to tylko szafa z automatyki. [attachment=823]
Przekładniki na "sucho" mają napięcie:
INPA1 18mV
INPA2 18mV
INPA4 5mV
Hi, can we use SCT-013-30 sensor on inpa5 or inpa6?
How can it be done?
Thanks!
(08-03-2022, 04:17 PM)octavvian napisał(a): [ -> ]Hi, can we use SCT-013-30 sensor on inpa5 or inpa6?
How can it be done?
Thanks!

No, there is no support for these sensors on these inputs
(08-04-2022, 07:47 AM)wilkxt napisał(a): [ -> ]
(08-03-2022, 04:17 PM)octavvian napisał(a): [ -> ]Hi, can we use SCT-013-30 sensor on inpa5 or inpa6?
How can it be done?
Thanks!

No, there is no support for these sensors on these inputs

OK....
Thanks.
Stron: 1 2 3