(09-25-2019, 04:31 PM)marcinb napisał(a): Witam wszystkich,
Zakupiłem sobie takową płytkę przekaźników podpowiedzcie mi do którego portu IDC10 mam ją wpiąć i jak dalej skonfigurować i połączyć ją ze sterowaniem poprzez komendę SMS, chodzi mi o to że jeden przekaźnik ma sięzałączyć np. na 1 sekundę.
Oczywiście jest to LK3.6
Witam.
Jest Fajna pomoc dla userów Strona stronka produktowa tinycontrol.pl
ale: tasiemka do IDC-2, czyli to jest gniazdo dolne jeśli kontroler leży na stole z gniazdem RJ45 (LAN) po lewej stronie
zależności to : zakładka OUTPUT,
oraz - RESET TIME to po jakim czasie wraca przekaźnik do stanu poprzedniego,
PERIODIC SWITCHING - zaznaczamy ENABLE do danego wyjścia oraz pierwsza ramka na ile ma się przełączyć drugie okienko ( niżej) co ile.
jak wpiszesz 2 u góry 10 na dole to będzie się przełączać na 2 sekundy co 10 sekund
co do SM'ów to musiałbyś dokupić nakładkę GSM
TomekO