Proste sterowanie grzałką
#2
(10-29-2024, 01:28 PM)gumin napisał(a): Prosty temat:
LK 3,8 + przekaźnik + licznik energii dwukierunkowy.
Dodatkowy osprzęt: grzałka 2000W  i przekaźnik do niej.

Idea:
LK mierzy nadprodukcje prądu i gdy jest powyżej 2500W to załącza przekaźnik a on grzałkę. Oczywiście nadprodukcja jest ze znakiem minus.
Zdarzenie --> jeżeli nadprodukcja jest mniejsza niż -1500  z histerezą 1000  to OUT1 = 1.


Jak to zrobić gdy nie da się wbić histerezy większej jak 327 ?

ja mam tak: w zakładce Moc wybrane jest W->kW i wtedy moc jest w 1500W = 1.5kw i wtedy histereza 1000 wpisujesz 1
u mnie działa
<t></t>
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Proste sterowanie grzałką - przez gumin - 10-29-2024, 01:28 PM
RE: Proste sterowanie grzałką - przez krzychor - 10-31-2024, 08:08 PM
RE: Proste sterowanie grzałką - przez gumin - 11-01-2024, 03:45 PM