(03-21-2024, 09:50 PM)gumin napisał(a): Witam, używam LK do sterowania dławikami kompensacyjnymi energii biernej ( mam nadmiar pojemnościowej).
Sprzęt to LK3 SW1.6a HW3.8 + płytka przekaźników 4x10A, + styczniki do dławików, + same dławiki, + licznik energii (wszystko 3F) , + konwerter rs485 i + dwa czujniki temperatury DS18B20.
Zasada działania:
licznik energii mierzy aktualną energie bierną i załącza jeden lub drugi dławik ( mniejszy i większy ). Czujniki temperatury mierzą aktualną temperaturę na dławikach i ewentualnie załączają wentylatory do chłodzenia ich.
Gdy dławik włącza się rano przy starcie fotowoltaiki lub wieczorem wyłącza bo falownik przestaje pracować, nie dzieje się nic, wszystko gra ( choć też nie zawsze ).
Ale gdy jest normalna praca w firmie, włączają się klimy, urządzenia, maszyny, to zaczynają się problemy.
Najczęściej zawiesza się sam konwerter RS485, kilkanaście - kilkadziesiąt minut pracy i wisi. Ustawiłem przekaźnik 1 na LK, na sekundowe odłączenie zasilania do samego RS485 co 10 minut. Działa, sprawdza się.
Więc teraz bywa, że po kilku przełączeniach styczników zawiesza mi się LK. Robi totalną zawieche. RS485 nie mryga, przekaźniki sterujące stycznikami są zawieszone w różnych stanach, na WWW zegar stoi, pomiary wiszą jakieś historyczne. Pomaga dopiero wyłączenie zasilania LK.
Dodam, że przekaźniki na płytce sterują zerem 230V włączającym styczniki.
Zacząłem od konwerterów, ale wszystkie zachowują się tak samo. Bez pracujących przekaźników wszystko gra, jak przekaźniki się przełączają zawieszają się.
Myślałem o zakłóceniach podczas włączania - wyłączania dławika, zmieniałem zasilacze na zupełnie inne, nawet taki z trafo założyłem ( chodzi mi że nie impulsowy ). I nic się nie zmienia.
Proszę o sugestie gdzie może tkwić problem.
Pozdrawiam
jaki licznik? typ model... jak zasilany jest ów licznik... jaka nakładka dla modbusa...
podejrzewam ze masz wpięty pod falownik licznik który startuje ci wraz ze startem falownika jak nie ma słońca to licznik zdycha bo nie jest zasilany wtedy tez zapycha pytaniami RSa
tak czy inaczej sprawdź czy to nie licznik robi z wiechy
możesz tez w LK ustawić restart jeśli np brak jakiegoś odczytu po modbusie lub jeśli jest on dziwny... lub zasilić licznik pasożytniczo (potrzebna wiedza z zakresu elektroniki i lutownica)
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe