Czujniki temperatury DS18b20 -60 stopni
#1
Witam
Co jakiś czas czujniki temperatury pokazują wartość - 60 stopni czym to jest spowodowane ???


Załączone pliki
.png   ds18b20.png (Rozmiar: 60.99 KB / Pobrań: 1,597)
Odpowiedz
#2
A wiec tak bawiłem się trochę LK i zauważyłem zależność w występowaniu tych błędów, wyłączyłem wyjście PWM które pracowało cały czas i błędy ustały
na ok 20 godzin :!: ale już powróciło do normy Big Grin. Widać to na wykresie Big Grin


Załączone pliki
.png   ds18b20 2.png (Rozmiar: 56.35 KB / Pobrań: 1,592)
Odpowiedz
#3
witam,
przyłączam się do pytania, u mnie na 2 lk V3 występuje ten sam problem. nie znalazłem dotychczas przyczyny
dodałem akumulator buforowy, myślałem że to coś od zasilania - nie pomogło

pozdrawiam
krzychor
<t></t>
Odpowiedz
#4
A styki od czujnika nie są luźne? Ew. czy nie są to przypadkiem straty pakietów po sieci eth?
<t>-----------------------------<br/>
pozdrawiam </obercik></t>
Odpowiedz
#5
Jesli wyskakuje -60 to znaczy blad odczytu z czujnika.
Ile podpietych czujników, jak długi kabel, przewód 2 zyły czy 3?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
Cztery czujniki DS na końcu 15 metrowej skrętki podpiete do splitera. Wykorzystane 3 żyły.
Dodam że na początku ok pół roku wszystko działało, żadnych problemów. Błędy pojawiały się coraz częściej, na początku jeden na dzień teraz praktycznie co minute.


Załączone pliki
.png   nowy.png (Rozmiar: 67.29 KB / Pobrań: 1,479)
Odpowiedz
#7
A robiłeś aktualizację Soft, może po jakiejś aktualizacji pojawił się problem?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#8
Wygląda jak byś miał zły kontakt na spliterze
pozdrawiam
tomek