Witam
Co jakiś czas czujniki temperatury pokazują wartość - 60 stopni czym to jest spowodowane ???
A wiec tak bawiłem się trochę LK i zauważyłem zależność w występowaniu tych błędów, wyłączyłem wyjście PWM które pracowało cały czas i błędy ustały
na ok 20 godzin :!: ale już powróciło do normy Big Grin. Widać to na wykresie Big Grin
witam,
przyłączam się do pytania, u mnie na 2 lk V3 występuje ten sam problem. nie znalazłem dotychczas przyczyny
dodałem akumulator buforowy, myślałem że to coś od zasilania - nie pomogło

pozdrawiam
krzychor
A styki od czujnika nie są luźne? Ew. czy nie są to przypadkiem straty pakietów po sieci eth?
Jesli wyskakuje -60 to znaczy blad odczytu z czujnika.
Ile podpietych czujników, jak długi kabel, przewód 2 zyły czy 3?
Cztery czujniki DS na końcu 15 metrowej skrętki podpiete do splitera. Wykorzystane 3 żyły.
Dodam że na początku ok pół roku wszystko działało, żadnych problemów. Błędy pojawiały się coraz częściej, na początku jeden na dzień teraz praktycznie co minute.
A robiłeś aktualizację Soft, może po jakiejś aktualizacji pojawił się problem?
Wygląda jak byś miał zły kontakt na spliterze