Jestem nowym i chciałem sie dowiedzieć w jaki sposób podlaczyć do lk v3 ten czujnik - wg informacji które zdobyłem to podłączam na wejscie (analogowe) INP4 + GND, jednakże poprzez WWW pokazuje jakieś glupoty. prosze o pomoc w konfiguracji tego
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
Musi Pan załadować nowy soft w wersji przynajmniej 1.12b, bedzie dostępny na dniach, wejście do pomiaru bedzie dowolne poprostu wyboierze Pan typ czujnika
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
Dołączył: Oct 2016
Reputacja:
0
Proszę o dokładniejsze informacje, co należy ustawić w LK3 po podłączeniu PT1000.
Wybralem z listy czujnik PT1000 i wskazuje wartość 4! Czy trzeba podać jakąś wartość do kalibracji.
Sprawdzilem miernikiem opór wynosi 1180 Om.
Pozdrawiam
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
Musi Pan podpiac rezystor 3k3, jedną stroną do tego samego wejscia gdzie jest czujnik, a drugą strona do +5V (dostepne zaraz obok wejscia INP1A)
pozdrawiam
tomek