Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Dołączył: Sep 2013
Reputacja:
0
ten pierwszy mimo dokładnego miernika należy potraktować orientacyjnie. Przy małych prądach może mierzyć dobrze, ale przy dużych na pewno nie - z 2 powodów.
Zakresu do 10A wg producenta
Kabli o przekroju 0,5mm2 - przy długości 1m to oporność przewodu jest duża i spadek napięcia równie duży. (0,036ohma na metr długości mniej więcej)
Do Drugiego pomiaru wykorzystałem ten miernik co się pytałem jak podłączyć.
Niestety nic innego nie mam.
Do 5A mogę co prawda zasilaczem laboratoryjnym jeszcze sprawdzić, ale tak naprawdę interesują nas wyniki powyżej 5A, dlatego tego nie zrobiłem.
<t></t>
Liczba postów: 45
Liczba wątków: 4
Dołączył: Aug 2013
Reputacja:
0
Inną być może lepszą możliwością mierzenia dużych prądów (wysokie napięcie ~230V AC) jet przekładnik prądowy poszukaj mojego łaątki - poszukiwane możliwości.
Ów element to uproszczając cewka przez którą przkłada się przewód "HV" upraszczając działa jak "transformator" i nic się nie będzie grzało.
<r><SIZE size="85"><s></s>Czyś mędrcem, czy głupcem, natura nad tobą przewagę ma, a po piętach depcze czas. <br/>
Więc nic to, że twe ambicje sięgają gwiazd, gdy zapominasz się cieszyć tym co już masz.<e></e></SIZE></r>
Liczba postów: 45
Liczba wątków: 4
Dołączył: Aug 2013
Reputacja:
0
Inną być może lepszą możliwością mierzenia dużych prądów (wysokie napięcie ~230V AC) jet przekładnik prądowy poszukaj mojego wątku - "poszukiwane możliwości".
Ów element to uproszczając cewka przez którą przekłada się przewód "HV" upraszczając działa jak "transformator" i nic się nie będzie grzało.
<r><SIZE size="85"><s></s>Czyś mędrcem, czy głupcem, natura nad tobą przewagę ma, a po piętach depcze czas. <br/>
Więc nic to, że twe ambicje sięgają gwiazd, gdy zapominasz się cieszyć tym co już masz.<e></e></SIZE></r>
Liczba postów: 84
Liczba wątków: 2
Dołączył: Oct 2012
Reputacja:
0
Najlepszym rozwiązaniem o którym już pisałem było by dokonywać pomiaru na solidnym fabrycznym boczniku do mierników analogowych. Można je kupić za niewielkie pieniądze i spadki na nich są niewielkie a połączenia śrubowe solidne to nie to co ACS 715 no i odpada temperatura. Wystarczył by pewnie jakiś dobry wzmacniacz i oprogramowanie coby zmieniać do odpowiedniego bocznika wartości (typowe 40,60,100mV) Poza tym przystawki miały być w marcu potem w kwietniu a potem to już się nie pytałem więc pewnie i ten pomysł poraz kolejny przepadnie gdzieś w postach.
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
nowy LK, nie bedzie mial pomiaru proadu na sobie tylko, wejscie napieciowe do którego bedzie się podpinać dodatkowy czujnik, czy to na ACS czy na boczniku to juz nie ma znaczenia. Płytki bedą, na ACS to sobie mozna nawet kupić bo rożne sklepy sprzedają gotowe, kwesta zmian w sofcie do jego obslugi. Ktos już gdzies wykorzystywal taka pltke na wejsci INP12
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Dołączył: Sep 2013
Reputacja:
0
Witajcie.
Zamontowałem dzisiaj płytkę ACS711 do LKV2. Firmware 3.06.
Co trzeba wpisać w ustawieniach żeby to poprawnie działało? Mam wpisane zaraz za literkami ACS w polu Sensor Type wartość 1.0
Kalibrację mam na -0,23, tak aby przy braku przepływu wskazywało 0.
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
1 lub 2 zalezy ktora wersja acs bo jest 15 i 31Amperowa
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Dołączył: Sep 2013
Reputacja:
0
Mam Czujnik prądu + 31A ACS711EX
Co mam wpisać? 1 czy 2?
<t></t>