10-11-2013, 07:42 AM
Testowane na HW:1.2 SW:2.51 S/N:7144
1) "Relay after start" działa teraz ok.
2) Tekst email dla INP1D jest:
"BRAMA (0-zamknięta,1-otwarta):"
W wer.2.47 było ok. a po załadowaniu 2.51:
"BRAMA (0-zamknię"
Powrót do 2.47 i tekst jest poprawny.
Kolejny update i tekst zrobił się:
"BRAMA (0-za"
3) NIE zapisują się zmiany wartości w konfiguracji !
Jest komunikat WAIT 3 SECOND....SAVE DATA ale dane bez zmian.
Włączenie i wyłączenie wejść analogowych jest zapamiętywane.
Włączenie wejść logicznych NIE jest zapamiętywane.
Poprzednia wersja z nie bardzo i ta również - coś można z tym zrobić?
1) "Relay after start" działa teraz ok.
2) Tekst email dla INP1D jest:
"BRAMA (0-zamknięta,1-otwarta):"
W wer.2.47 było ok. a po załadowaniu 2.51:
"BRAMA (0-zamknię"
Powrót do 2.47 i tekst jest poprawny.
Kolejny update i tekst zrobił się:
"BRAMA (0-za"
3) NIE zapisują się zmiany wartości w konfiguracji !
Jest komunikat WAIT 3 SECOND....SAVE DATA ale dane bez zmian.
Włączenie i wyłączenie wejść analogowych jest zapamiętywane.
Włączenie wejść logicznych NIE jest zapamiętywane.
Poprzednia wersja z nie bardzo i ta również - coś można z tym zrobić?