LK3.6 termostat dobowy
#1
Lightbulb 
Witam,
zastanawiam się, czy jest możliwość ustawienia na LK, mógł pracować jako termostat dobowy. Mam zamysł taki, aby trochę za oszczędzić na ogrzewaniu (czyt. kWh) i chciałbym, aby w strefie szczytowej (droższej) była niższa temperatura niż w strefie poza szczytowej (tańszej) ta właściwa.
Szczyt to: 8-11 i 17-21, poza szczyt 11-17 i 21-8. w szczycie temperatura 18*C, a w poza szczycie 20*C. 
Próbowałem rozpisać sobie jak to powinno działać, ale ta logika zawsze mnie rozwalała, choć wiem, że to proste (wstyd Blush ).
8-11 18*C
11-17 20*C
17-21 18*C
21-8 20*C
<t></t>
Odpowiedz
#2
Tak sie zastanawiam z punktu sprawności czy takie schładzanie i nagrzewanie jest efektywne.
A co do ustawień to trzeba by było troche pokombinować z schedulerem i zdarzeniami.
Ja bym to zrobil tak jak na screnach, czyli dodał 4 wpisy w schedulerze co bedą ustawiały wirtualna zmienną "EVENT1", w zależności od czasu.
A w zdarzeniach sprawdzał czy zmienna jest ustawiona (co sygnalizuje czy ma grzac do 20 czy 18) i czy temperatura jest ponizej zadanej.
W założeniu pomiar temperatury na DS1 z histereza 0,1.
   
   
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
(02-05-2020, 03:33 PM)wilkxt napisał(a): Tak sie zastanawiam z punktu sprawności czy takie schładzanie i nagrzewanie jest efektywne.
A co do ustawień to trzeba by było troche pokombinować z schedulerem i zdarzeniami.
Ja bym to zrobil tak jak na screnach, czyli dodał 4 wpisy w schedulerze co bedą ustawiały wirtualna zmienną "EVENT1", w zależności od czasu.
A w zdarzeniach sprawdzał czy zmienna jest ustawiona (co sygnalizuje czy ma grzac do 20 czy 18) i czy temperatura jest ponizej zadanej.
W założeniu pomiar temperatury na DS1 z histereza 0,1.

Wracam do tematu ponownie, odłożyłem na „trochę”?. Poustawiałem tak jak wszystko chciałem, ale jest taki problem, że w momencie nadejścia godziny rozpoczęcia przestaje całkiem grzać i już tego nie włączy (temperatura spada poniżej zadanej).
Jeszcze pytanie co to jest za funkcja w Schedulerze „Cyklicznie (wartość w polu czasu używana jako okres między akcjami)” ? Też mam zaznaczyć?
<t></t>
Odpowiedz
#4
ale co sie ustawia w zdarzeniach w momencie nadejscia godziny? Bo moze być tak, że jak nadeszła godzina grzania, ale temperatura była powyzej to nie załaczy. Poźniej temperatura spada ale tez juz nie załaczas to ustaw zdarzenie jako pernamentre, opcja pernament.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
Nie obserwowałem, czy przekaźnik był załączony, czy nie, ale napewno potem widziałem już temperaturę poniżej zadanej i nie grzał. Ustawię teraz jako permanentne oba (czy ma być jedno zdarzenie zaznaczone?).

Co ta opcja właśnie w zdarzeniach jako "permanentne" oraz co to jest za funkcja w Schedulerze „Cyklicznie (wartość w polu czasu używana jako okres między akcjami)”?
<t></t>
Odpowiedz
#6
Z dłuższych obserwacji jakie robiłem wynika, że przychodzi godzina obniżenia temperatury (8:00) to wyłączy grzanie nawet jeśli temperatura była niższa od tej która powinna być i już ni włączy. Muszę ręcznie włączyć (choćby przez chmurę) i wtedy będzie pracować według zadanej niższej, jak mija 21:00 to podnosi i dalej pracuje, aż do 8:00. Choć zdarzyło się, że o 21 też gasił, ale teraz działa. Nie sprawdzałem jedynie opcji, czy jeśli poczekać do 21:00 to włączy ponownie, niestety nie mogę pozwolić sobie na wychłodzenie obiektu.
Teraz przyjąłem taki harmonogram, że 8-21 to niższa (20.3*) temperatura, a wyższa (21.9*) jest w godz 21-8.
<t></t>
Odpowiedz