LK3 Moc Energia błędne wskazania z wejść impulsowych
#1
witam, 
lk3 (3.0  1.55)

do wejścia impulsowego mam podpięty impuls (kontaktron) z licznika gazu. zauważam systematycznie niewielkie rozbieżności pomiędzy wskazaniem z LK ( ustawiony jako pomiar mocy /energii) a licznikiem gazu, co nie powinno mieć miejsca ponieważ licznik daje mechanicznie 100 impulsów na m3, więc z licznika idą impulsy ale lk czasem je gubi- taka robocza teza. ale ponieważ rozbieżności były pomijalnie małe to niech tak będzie. 
ale w napływie wolnego czasu postanowiłem problem zgłębić.
podłączyłem licznik do 2 wejść równolegle (inpd1 i inpd2) oba skonfigurowałem identycznie w moc/energia i  co widzę: w statusie oba przyciski wejść zmieniają stany synchronicznie  ale energia "poprawnie" narasta na jednym liczniku a na drugim wcale albo na 20 jednostek na pierwszym 2 jednostki na drugim.

Więc odpiąłem podłączenia licznika i aby wyeliminować wpływy zewnętrzne ( długie kable itp) podpiąłem jako źródło impulsów wbudowany w lk przekaźnik (out0) i ustawiłem go na pracę Okresowe przełączenie (1/1) i podłączyłem do wszystkich 4 wejść impulsowych (1-4) i odpowiednio ustawiłem Moc/energia na wejścia impulsowe 1-4. czyli wyzwalanie synchroniczne wszystkich wejść impulsowych tym samym impulsem. 
I w statusie przyciski wejść mrugają zgodnie, jednocześnie, razem, ale pomiar energii jest "poprawny" tylko na inpd4 ( każde kliknięcie przekaźnika awansuje wskazanie o jeden) ale pozostałe wejścia 1-3 stoją na zero, czasem któreś zaliczy impuls. 
nie umiem tego wytłumaczyć inaczej jak jakiś problem softu, kontroler nie radzi sobie z obliczaniem mocy / energii jak ma współbieżne impulsy na wejściach cyfrowych.
co uniemożliwia uzyskanie wiarygodnych odczytów mocy 
czy ktoś się z takim problemem zmierzył???
czy producent coś pomoże??? uprzejmie proszę :-)

krzychor
<t></t>
Odpowiedz
#2
(01-04-2020, 05:24 PM)krzychor napisał(a): witam, 
lk3 (3.0  1.55)

do wejścia impulsowego mam podpięty impuls (kontaktron) z licznika gazu. zauważam systematycznie niewielkie rozbieżności pomiędzy wskazaniem z LK ( ustawiony jako pomiar mocy /energii) a licznikiem gazu, co nie powinno mieć miejsca ponieważ licznik daje mechanicznie 100 impulsów na m3, więc z licznika idą impulsy ale lk czasem je gubi- taka robocza teza. ale ponieważ rozbieżności były pomijalnie małe to niech tak będzie. 
ale w napływie wolnego czasu postanowiłem problem zgłębić.
podłączyłem licznik do 2 wejść równolegle (inpd1 i inpd2) oba skonfigurowałem identycznie w moc/energia i  co widzę: w statusie oba przyciski wejść zmieniają stany synchronicznie  ale energia "poprawnie" narasta na jednym liczniku a na drugim wcale albo na 20 jednostek na pierwszym 2 jednostki na drugim.

Więc odpiąłem podłączenia licznika i aby wyeliminować wpływy zewnętrzne ( długie kable itp) podpiąłem jako źródło impulsów wbudowany w lk przekaźnik (out0) i ustawiłem go na pracę Okresowe przełączenie (1/1) i podłączyłem do wszystkich 4 wejść impulsowych (1-4) i odpowiednio ustawiłem Moc/energia na wejścia impulsowe 1-4. czyli wyzwalanie synchroniczne wszystkich wejść impulsowych tym samym impulsem. 
I w statusie przyciski wejść mrugają zgodnie, jednocześnie, razem, ale pomiar energii jest "poprawny" tylko na inpd4 ( każde kliknięcie przekaźnika awansuje wskazanie o jeden) ale pozostałe wejścia 1-3 stoją na zero, czasem któreś zaliczy impuls. 
nie umiem tego wytłumaczyć inaczej jak jakiś problem softu, kontroler nie radzi sobie z obliczaniem mocy / energii jak ma współbieżne impulsy na wejściach cyfrowych.
co uniemożliwia uzyskanie wiarygodnych odczytów mocy 
czy ktoś się z takim problemem zmierzył???
czy producent coś pomoże??? uprzejmie proszę :-)

krzychor

sprawdzimy to
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
witam, i sprawdziliśmy?
<t></t>
Odpowiedz
#4
(01-22-2020, 03:58 PM)krzychor napisał(a): witam, i sprawdziliśmy?
 w przyszłym tygodniu, po feriach
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
(01-22-2020, 03:58 PM)krzychor napisał(a): witam, i sprawdziliśmy?

będzie poprawka w sofcie 1.56, publikacja wkrótce
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
Problem może być związany z ograniczeniami w oprogramowaniu LK3 przy jednoczesnym odczycie impulsów na wielu wejściach. Spróbuj skontaktować się z producentem, aby zgłosić ten problem i zapytać o ewentualne aktualizacje firmware’u, które mogą poprawić działanie kontrolera w takich warunkach. Dodatkowo, warto sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane i czy nie występują zakłócenia sygnału, które mogą wpływać na dokładność pomiarów.
https://kapitanremont.pl/
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości