06-20-2018, 11:46 PM
Witam
Co jakiś czas czujniki temperatury pokazują wartość - 60 stopni czym to jest spowodowane ???
Co jakiś czas czujniki temperatury pokazują wartość - 60 stopni czym to jest spowodowane ???
Czujniki temperatury DS18b20 -60 stopni
|
06-20-2018, 11:46 PM
Witam
Co jakiś czas czujniki temperatury pokazują wartość - 60 stopni czym to jest spowodowane ???
06-24-2018, 08:23 AM
A wiec tak bawiłem się trochę LK i zauważyłem zależność w występowaniu tych błędów, wyłączyłem wyjście PWM które pracowało cały czas i błędy ustały
na ok 20 godzin :!: ale już powróciło do normy . Widać to na wykresie
06-29-2018, 09:57 AM
witam,
przyłączam się do pytania, u mnie na 2 lk V3 występuje ten sam problem. nie znalazłem dotychczas przyczyny dodałem akumulator buforowy, myślałem że to coś od zasilania - nie pomogło pozdrawiam krzychor
<t></t>
06-29-2018, 11:54 PM
A styki od czujnika nie są luźne? Ew. czy nie są to przypadkiem straty pakietów po sieci eth?
<t>-----------------------------<br/>
pozdrawiam </obercik></t>
06-30-2018, 02:32 PM
Jesli wyskakuje -60 to znaczy blad odczytu z czujnika.
Ile podpietych czujników, jak długi kabel, przewód 2 zyły czy 3?
pozdrawiam
tomek
06-30-2018, 04:23 PM
Cztery czujniki DS na końcu 15 metrowej skrętki podpiete do splitera. Wykorzystane 3 żyły.
Dodam że na początku ok pół roku wszystko działało, żadnych problemów. Błędy pojawiały się coraz częściej, na początku jeden na dzień teraz praktycznie co minute.
07-01-2018, 04:14 PM
A robiłeś aktualizację Soft, może po jakiejś aktualizacji pojawił się problem?
pozdrawiam
tomek |