Cześć, mam 2 rodzaje LanKontrolerów w sieci
- LK3SW 1.58a | HW 3.0
- LK3SW 1.49d | HW 3.7
Potrzebuję z nich czytać dane z czujników temperatury przez SNMP. Z wersją HW3.0 nie mam problemu, natomiast HW3.7 wymaga odczytu przez SNMP w wersji 2.0, którego nie potrafię u siebie w sofcie czytającym wymusić. Podglądałem pakiety wiresharkiem i różnica między ramką, na którą z kontrolera HW3.7 dostaję odpowiedź, a taką na którą nie dostaję odpowiedzi polega wyłącznie na fladze version - "version: version-1 (0)" LK nie odpowiada - "version: v2c (1)" otrzymuję odpowiedź. Reszta ramki pozostaje bez zmian. Da się w LK jakoś wymusić, żeby na version-1 też odpowiadał?
I want to use LK3 to control the heating of 1000L hot water storage tank.
If the water tank is cold, I need to start the heating until whole storage is hot.
After that the heating will be off, until whole storage will be cold.
I need to start the output with one condition and stop it with another.
Is it possible ?
There are two DS18B20 thermometers. One is on the top of the tank (T1) and one is in the bottom (T2).
If the temperature of T1 will be under 40'C the heating will start, until the T2 reach 40'C.
I try to make an event, but i doesn't work, because if I use condition If (T1) < 40'C -> out 0 == 1;
the temperature of T1 increase to 40'C and out 0 goes 0, without waiting for second condition.
witajcie,
ktoś pomoże? mam problem z ustawieniem zdarzenia,
chciałbym aby zdarzenie aktywowało się gdy parametr (np P1) osiągnie wartość -3000, a dezaktywowało się gdy będzie -500.
jak to powinno być ustawione?
próbuję ale nie wychodzi.
ustawiam wartość < 1750, histereza 1250 (próbuję również -1250) ale nie działa.
co ciekawe jak wpisuję w histerezie -1250 lub 1250 daję zapisz to zapisuje te wartości, ale po odświeżeniu zawsze jest w histerezie +- -60.72 to chyba jakiś błąd w sofcie???
Nie znam się więc zapytam. Czy da się odczytać liczniki elektryczne za pomocą głowicy optycznej z użyciem LK?
Mam licznik OTUS 3 który jest już zabudowany w instalacji na obiekcie i chciałbym móc z niego odczytywać zużycie energii bez dostawania się za płytę i rozgryzania gdzie co idzie. Czy jest to możliwe z użyciem takiej głowicy i LK3.8?