Liczba postów: 67
Liczba wątków: 9
Dołączył: Mar 2017
Reputacja:
0
Można prosić w nowej wersji o możliwość nadawania swoich nazw dla EVENT tak jak dla OUT itp. ???
pozdrawiam
<t></t>
Liczba postów: 90
Liczba wątków: 16
Dołączył: May 2016
Reputacja:
1
HW 3.7
SW 1.57a
Nie zapamiętuje offsetu przy czujnikach DS. po restarcie zerują się offsety.
LK3 zresetowany i z ręki od nowa ustawiony.
<t></t>
Liczba postów: 319
Liczba wątków: 24
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
5
10-05-2023, 08:00 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-05-2023, 08:02 PM przez stAch.)
miało by to sens i to ogromny --- wiadomości czasem lecą co kilka sekund bo stan się zmienia - opóźnienie likwidowało by takie serie
przy pełnym zbiorniku szamba po zrzucie większej ilości wody powstaje fala która cyklicznie wysyła powiadomienie pełne bo pływaczek drga na inpd dopiero po zastosowaniu pomiaru inpa problem udało się opanować histerezą
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Liczba postów: 319
Liczba wątków: 24
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
5
10-26-2023, 12:42 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-26-2023, 12:46 AM przez stAch.)
SW 1.59 | HW 3.8 po aktualizacji event1 w statusie świeci się nonstop na zielono ON nie da się go wyłączyć klikniecie chwilowy OFF i natychmiastowy powrót do ON - nie testowane po przywróceniu do fabryki.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe