Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
(08-30-2023, 10:39 AM)wilkxt napisał(a): Mysle, ze nad tym problemem niedługo sie pochylimy

Co do wyjsc  out1-out4 w lk3.8 to jest tam tranzystor 2N7002, który pozwala na obciązenie ciągłe 115mA lub impulsowe do 800mA.

super. byłoby fajnie jakby PWM jak są on/off też mogły mieć czas powrotu. O ustawieniu OUT jako "bistabilne", chyba nie mam co marzyć

(08-30-2023, 02:30 AM)stAch napisał(a): Pętle się biorą stad ze lk po zmianie regóły realizuje odwrócenie stanu który był wcześniej. dlatego wiele już razy sugerowałem dodanie do zdarzeń opcji kiedy ma działać warunek czy na true czy na false lub jeśli wybierzemy oba te zaznaczenia będzie dział jak dotychczas. Ten sam problem ma wysyłanie sms po zmianie stanu reguły i powrocie do pierwotnego.

dzięki, za podpowiedzi.
Odpowiedz
Można prosić w nowej wersji o możliwość nadawania swoich nazw dla EVENT tak jak dla OUT itp. ??? 

pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
HW 3.7
SW 1.57a

Nie zapamiętuje offsetu przy czujnikach DS. po restarcie zerują się offsety.
LK3 zresetowany i z ręki od nowa ustawiony.
<t></t>
Odpowiedz
A czemu nie można dodać opóźnienia w Zdarzeniach dla HTTP ??
[Obrazek: http.png]
Odpowiedz
(10-05-2023, 11:57 AM)marcinb napisał(a): A czemu nie można dodać opóźnienia w Zdarzeniach dla HTTP ??
[Obrazek: http.png]

bo to raczej nie mialo większego sensu, opożnienia sa tylko dla typowych wyjsc
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
miało by to sens i to ogromny --- wiadomości czasem lecą co kilka sekund bo stan się zmienia - opóźnienie likwidowało by takie serie
przy pełnym zbiorniku szamba po zrzucie większej ilości wody powstaje fala która cyklicznie wysyła powiadomienie pełne bo pływaczek drga na inpd dopiero po zastosowaniu pomiaru inpa problem udało się opanować histerezą
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
wilkxt - mamy Cię Smile Oto właśnie chodzi
Odpowiedz
SW 1.59 | HW 3.8 po aktualizacji event1 w statusie świeci się nonstop na zielono ON nie da się go wyłączyć klikniecie chwilowy OFF i natychmiastowy powrót do ON - nie testowane po przywróceniu do fabryki.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
Nowy  soft lk3.5/8 v 1.60 
.zip   lk3_8_firmware_1_60.zip (Rozmiar: 614.24 KB / Pobrań: 51)
Poprawiono:
- odczyt DS7-8 w oled i http klient
Dodano:
- funkcje "mode" do zdarzeń- okreslamy czy ma reagowac na wystapinie/ustapienie/obydwa(jak było do tej pory) zdarzenia
- określenie nazw DIFF i  var(event)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
(12-20-2023, 11:45 PM)wilkxt napisał(a): Nowy  soft lk3.5/8 v 1.60 
Poprawiono:
- odczyt DS7-8 w oled i http klient
Dodano:
- funkcje "mode" do zdarzeń- okreslamy czy ma reagowac na wystapinie/ustapienie/obydwa(jak było do tej pory) zdarzenia
- określenie nazw DIFF i  var(event)

fajny prezencik na święta :-)
dzięki Tomek !

zrób proszę jeszcze Energie' (E1-E6) takie jakby zdublowane, aby dało się E1 mieć jako narastające a E1` kasowane z schedulera za pomocą Reset Energy...

pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 5 gości