03-27-2016, 04:36 PM
Hejka
Jako ze swieta to wygospodarowalem troche czasu i stuningowałem swoja stara lodowke o nowe sterowanie.
Jest to lodówka bezszronowa WHIRLPOOL z parownikiem w zamrazarce i "klapkowym" dozowaniem powietrza do komory chlodziarki. Kupilem ją jako złom (w folii) ze spalonym sterowaniem. Sam moduł sterujacy to koszt okolo 550 na owe czasy. W miedyczasie sterowanie wykonywane bylo przez dwa sterowniki firmy DANFOSS bodajże EKC202D.
Uprzedze pytania po co i w jakim celu. Otóż mam zacięcie do majsterkowania jak również lubie mieć wgląd w to co się dzieje w domu u mnie na wsi, do którego mam okolo 60 km. Bywam tu tylko w weekendy i np nie potrzebuje komory chłodziarki w pełni wychłodzonej ( w nowych lodówkach opcja "wakacje").
Lankontroler ma podlaczone 3 czujniki temperatury 1-wire w schemacie dwu-przewodowym oraz kontaktron z lodówki i czujnik położenia klapki chłodziarki. Wykorzystałem łącznie 6 przekaźników jak również metodą prób i błędów wykonałem prostą automatykę termostatową i odszraniającą parownik zamrażarki.
Schemat, nie wiem czy komuś coś powie. Do wysterowania klapki musiałem użyć aż dwóch przekaźników
Jeszcze w trakcie kalibracji czujników ale coś już widać po wykresach
https://thingspeak.com/channels/102995
Jako ze swieta to wygospodarowalem troche czasu i stuningowałem swoja stara lodowke o nowe sterowanie.
Jest to lodówka bezszronowa WHIRLPOOL z parownikiem w zamrazarce i "klapkowym" dozowaniem powietrza do komory chlodziarki. Kupilem ją jako złom (w folii) ze spalonym sterowaniem. Sam moduł sterujacy to koszt okolo 550 na owe czasy. W miedyczasie sterowanie wykonywane bylo przez dwa sterowniki firmy DANFOSS bodajże EKC202D.
Uprzedze pytania po co i w jakim celu. Otóż mam zacięcie do majsterkowania jak również lubie mieć wgląd w to co się dzieje w domu u mnie na wsi, do którego mam okolo 60 km. Bywam tu tylko w weekendy i np nie potrzebuje komory chłodziarki w pełni wychłodzonej ( w nowych lodówkach opcja "wakacje").
Lankontroler ma podlaczone 3 czujniki temperatury 1-wire w schemacie dwu-przewodowym oraz kontaktron z lodówki i czujnik położenia klapki chłodziarki. Wykorzystałem łącznie 6 przekaźników jak również metodą prób i błędów wykonałem prostą automatykę termostatową i odszraniającą parownik zamrażarki.
Schemat, nie wiem czy komuś coś powie. Do wysterowania klapki musiałem użyć aż dwóch przekaźników
Jeszcze w trakcie kalibracji czujników ale coś już widać po wykresach
https://thingspeak.com/channels/102995
<t></t>