02-11-2020, 12:35 AM
Witam
Nigdzie nie mogę znaleźć aktualnych oficjalnych oid -ów. W instrukcji zostały usunięte, a te z instrukcji od HW 3.0 są nie aktualne.
Z tego do udało mi się ustalić (zgadzają się na pewno vin, temp, ds1-6, ) lista prawdopodobnie powinna wyglądać tak:
OUT0 ÷ OUT5 i PWM0 ÷ PWM3 można odczytać oraz zapisać, reszta tylko odczyt.
iso.3.6.1.4.1.7616.1.0.0 = INTEGER: 0 OUT0
iso.3.6.1.4.1.7616.1.1.0 = INTEGER: 0 OUT1
iso.3.6.1.4.1.7616.1.2.0 = INTEGER: 0 OUT2
iso.3.6.1.4.1.7616.1.3.0 = INTEGER: 0 OUT3
iso.3.6.1.4.1.7616.1.4.0 = INTEGER: 0 OUT4
iso.3.6.1.4.1.7616.1.5.0 = INTEGER: 0 OUT5
iso.3.6.1.4.1.7616.1.6.0 = INTEGER: 1 PWM0
iso.3.6.1.4.1.7616.1.7.0 = INTEGER: 1 PWM1
iso.3.6.1.4.1.7616.1.8.0 = INTEGER: 1 PWM2
iso.3.6.1.4.1.7616.1.9.0 = INTEGER: 1 PWM3
iso.3.6.1.4.1.7616.2.1.0 = INTEGER: 1 INPD1
iso.3.6.1.4.1.7616.2.2.0 = INTEGER: 1 INPD2
iso.3.6.1.4.1.7616.2.3.0 = INTEGER: 1 INPD3
iso.3.6.1.4.1.7616.2.4.0 = INTEGER: 1 INPD4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.0 = INTEGER: 0 INPA1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.0 = INTEGER: 2 INPA2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.0 = INTEGER: 0 INPA4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.6.0 = INTEGER: 0 INPA5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.7.0 = INTEGER: 871 VIN
iso.3.6.1.4.1.7616.3.8.0 = INTEGER: 3700 TEMP
iso.3.6.1.4.1.7616.4.1.0 = INTEGER: -600 DS1
iso.3.6.1.4.1.7616.4.2.0 = INTEGER: -600 DS2
iso.3.6.1.4.1.7616.4.3.0 = INTEGER: -600 DS3
iso.3.6.1.4.1.7616.4.4.0 = INTEGER: -600 DS4
iso.3.6.1.4.1.7616.4.5.0 = INTEGER: -600 DS5
iso.3.6.1.4.1.7616.4.6.0 = INTEGER: -600 DS6
iso.3.6.1.4.1.7616.4.7.0 = INTEGER: 276 AM2320 (temperatura)
iso.3.6.1.4.1.7616.4.8.0 = INTEGER: 123 AM2320 (wilgotność)
iso.3.6.1.4.1.7616.4.9.0 = INTEGER: 0 DIFF1
iso.3.6.1.4.1.7616.4.10.0 = INTEGER: 0 DIFF2
iso.3.6.1.4.1.7616.5.1.0 = INTEGER: 60 Power1
iso.3.6.1.4.1.7616.5.2.0 = INTEGER: 60 Power2
iso.3.6.1.4.1.7616.5.3.0 = INTEGER: 0 Power3
iso.3.6.1.4.1.7616.5.4.0 = INTEGER: 0 Power4
iso.3.6.1.4.1.7616.5.5.0 = INTEGER: 2 Energy1
iso.3.6.1.4.1.7616.5.6.0 = INTEGER: 2 Energy2
iso.3.6.1.4.1.7616.5.7.0 = INTEGER: 0 Energy3
iso.3.6.1.4.1.7616.5.8.0 = INTEGER: 0 Energy4
Można prosić o potwierdzenie lub wersję rzeczywistą i ewentualne doklejenie do oficjalnego manuala?
Nigdzie nie mogę znaleźć aktualnych oficjalnych oid -ów. W instrukcji zostały usunięte, a te z instrukcji od HW 3.0 są nie aktualne.
Z tego do udało mi się ustalić (zgadzają się na pewno vin, temp, ds1-6, ) lista prawdopodobnie powinna wyglądać tak:
OUT0 ÷ OUT5 i PWM0 ÷ PWM3 można odczytać oraz zapisać, reszta tylko odczyt.
iso.3.6.1.4.1.7616.1.0.0 = INTEGER: 0 OUT0
iso.3.6.1.4.1.7616.1.1.0 = INTEGER: 0 OUT1
iso.3.6.1.4.1.7616.1.2.0 = INTEGER: 0 OUT2
iso.3.6.1.4.1.7616.1.3.0 = INTEGER: 0 OUT3
iso.3.6.1.4.1.7616.1.4.0 = INTEGER: 0 OUT4
iso.3.6.1.4.1.7616.1.5.0 = INTEGER: 0 OUT5
iso.3.6.1.4.1.7616.1.6.0 = INTEGER: 1 PWM0
iso.3.6.1.4.1.7616.1.7.0 = INTEGER: 1 PWM1
iso.3.6.1.4.1.7616.1.8.0 = INTEGER: 1 PWM2
iso.3.6.1.4.1.7616.1.9.0 = INTEGER: 1 PWM3
iso.3.6.1.4.1.7616.2.1.0 = INTEGER: 1 INPD1
iso.3.6.1.4.1.7616.2.2.0 = INTEGER: 1 INPD2
iso.3.6.1.4.1.7616.2.3.0 = INTEGER: 1 INPD3
iso.3.6.1.4.1.7616.2.4.0 = INTEGER: 1 INPD4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.0 = INTEGER: 0 INPA1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.0 = INTEGER: 2 INPA2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.0 = INTEGER: 0 INPA4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.6.0 = INTEGER: 0 INPA5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.7.0 = INTEGER: 871 VIN
iso.3.6.1.4.1.7616.3.8.0 = INTEGER: 3700 TEMP
iso.3.6.1.4.1.7616.4.1.0 = INTEGER: -600 DS1
iso.3.6.1.4.1.7616.4.2.0 = INTEGER: -600 DS2
iso.3.6.1.4.1.7616.4.3.0 = INTEGER: -600 DS3
iso.3.6.1.4.1.7616.4.4.0 = INTEGER: -600 DS4
iso.3.6.1.4.1.7616.4.5.0 = INTEGER: -600 DS5
iso.3.6.1.4.1.7616.4.6.0 = INTEGER: -600 DS6
iso.3.6.1.4.1.7616.4.7.0 = INTEGER: 276 AM2320 (temperatura)
iso.3.6.1.4.1.7616.4.8.0 = INTEGER: 123 AM2320 (wilgotność)
iso.3.6.1.4.1.7616.4.9.0 = INTEGER: 0 DIFF1
iso.3.6.1.4.1.7616.4.10.0 = INTEGER: 0 DIFF2
iso.3.6.1.4.1.7616.5.1.0 = INTEGER: 60 Power1
iso.3.6.1.4.1.7616.5.2.0 = INTEGER: 60 Power2
iso.3.6.1.4.1.7616.5.3.0 = INTEGER: 0 Power3
iso.3.6.1.4.1.7616.5.4.0 = INTEGER: 0 Power4
iso.3.6.1.4.1.7616.5.5.0 = INTEGER: 2 Energy1
iso.3.6.1.4.1.7616.5.6.0 = INTEGER: 2 Energy2
iso.3.6.1.4.1.7616.5.7.0 = INTEGER: 0 Energy3
iso.3.6.1.4.1.7616.5.8.0 = INTEGER: 0 Energy4
Można prosić o potwierdzenie lub wersję rzeczywistą i ewentualne doklejenie do oficjalnego manuala?