08-20-2022, 06:17 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-15-2022, 02:48 PM przez stAch.
Powód edycji: gsm error
)
SW 1.52 | HW 3.7 zmiana stanu event po htapi http://192.168.1.100/outs.cgi?vout2=1 prawdopodobnie nie działa może ktoś to jeszcze sprawdzić czy to odosobniony przypadek na moim LK
próba aktualizacji po httapi zeruje wszystkie wpisy eventów a zadania oparte na eventach mają true niezależnie od ich stanu , zdalne sterowanie działa i zmienia jak należy stany eventów
update: użycie tej komendy httpapi powoduje prawdopodobnie też nadpisanie ustawień i2c
pojawia się też problem w zapisie 17 pozycji w zdarzeniach, a wybrane zadania do tej pozycji nie działają poprawnie!!!
Jak sprawdzić czy dotyka cię ww błąd - dodaj zdarzenia następnie je usuń i ponownie dodaj do 20 pozycji. Jeśli masz przeskok powyżej pozycji 16 to musisz przywrócić ustawienia fabryczne i ręcznie skonfigurować wszystko. Przywrócenie ustawień z pliku niestety w tej sytuacji nie pomoże. Problem pojawi się ponownie przy obsłudze v-eventów
__________________________________________________________________________________________
pytanie o 3 parametr w zdarzeniach dla uproszczenia bez OR NOR AND ect
mamy zdarzenie1 if inpd1 = 1 {out0= 1}
zdarzenie2 if inpd2 = 1 AND event in pos 1 = 1 {autoswitchout1= 1}
rozważmy 2 zdarzenie
mam wrażenie ze to działa liniowo czyli jeśli zdarzenie 1 jest true i zdarzenie 2 jest true to autoswitchout1=1 jeśli nie to autoswitchout1= 0
a powinno działać na zasadzie jeśli zdarzenie 1 jest true to sprawdzam czy zdarzenie 2 jest true i wykonuje autoswitchout1= 1 jeśli zdarzenie 1 jest false to pomijam całkowicie zdarzenie 2 bo jet zależne właśnie od niego i nie robię nic na autoswitchout1
__________________________________________________________________________________________
modem GSM odczyt sms przy pomocy komendy AT+CMGL="ALL",1 (poprzedzony poleceniem AT+CSCS="GSM") zwraca tylko OK problem powiązany z błędem opisanym https://forum.tinycontrol.pl/showthread....34#pid9134
próba aktualizacji po httapi zeruje wszystkie wpisy eventów a zadania oparte na eventach mają true niezależnie od ich stanu , zdalne sterowanie działa i zmienia jak należy stany eventów
update: użycie tej komendy httpapi powoduje prawdopodobnie też nadpisanie ustawień i2c
pojawia się też problem w zapisie 17 pozycji w zdarzeniach, a wybrane zadania do tej pozycji nie działają poprawnie!!!
Jak sprawdzić czy dotyka cię ww błąd - dodaj zdarzenia następnie je usuń i ponownie dodaj do 20 pozycji. Jeśli masz przeskok powyżej pozycji 16 to musisz przywrócić ustawienia fabryczne i ręcznie skonfigurować wszystko. Przywrócenie ustawień z pliku niestety w tej sytuacji nie pomoże. Problem pojawi się ponownie przy obsłudze v-eventów
__________________________________________________________________________________________
pytanie o 3 parametr w zdarzeniach dla uproszczenia bez OR NOR AND ect
mamy zdarzenie1 if inpd1 = 1 {out0= 1}
zdarzenie2 if inpd2 = 1 AND event in pos 1 = 1 {autoswitchout1= 1}
rozważmy 2 zdarzenie
mam wrażenie ze to działa liniowo czyli jeśli zdarzenie 1 jest true i zdarzenie 2 jest true to autoswitchout1=1 jeśli nie to autoswitchout1= 0
a powinno działać na zasadzie jeśli zdarzenie 1 jest true to sprawdzam czy zdarzenie 2 jest true i wykonuje autoswitchout1= 1 jeśli zdarzenie 1 jest false to pomijam całkowicie zdarzenie 2 bo jet zależne właśnie od niego i nie robię nic na autoswitchout1
__________________________________________________________________________________________
modem GSM odczyt sms przy pomocy komendy AT+CMGL="ALL",1 (poprzedzony poleceniem AT+CSCS="GSM") zwraca tylko OK problem powiązany z błędem opisanym https://forum.tinycontrol.pl/showthread....34#pid9134
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe