10-29-2021, 05:29 PM
ale ten upgrade nie powinien miec wpływu
pozdrawiam
tomek
tomek
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
|
v45 --> v46
błędy settingów ustawienia startowej i ustawienie dodatkowego czujnika i2c (ptaszek) dziś zrobię wiece update.. i tak v>43 -->v46 nie trzyma ustawień ale to logiczne z uwagi na spore zmiany w tych wersjach związane z OLED z v45 def --> v46 settingi własne treść email trzeba zapisać ponownie pomimo ze są bo przesyła jakieś dziwne znaczki z cyryliki (ww błąd nie pojawia się jeśli robimy tylko update) z v45 def --> v46 settingi własne NTP nie trzyma ustawień (domyślnie ręczne zamiast ntp) tyle w kwestii błędów wczytywania ustawień z pliku A teraz zagwozdka do rozwiązania: LK na 3 wejściach analogowych INPA1-INPA3 monitoruje napięcia 3 faz (przy pomocy AC metra) na 3 wyjściach OUT1-OUT3 mam przekaźniki które włączają obciążenie na wybrana fazę jeśli spełni się warunek napięcie powyżej 240v histereza 10 do tego momentu jest OK a teraz potrzebuję włączyć tylko jedno z tych OUT to które ma największe napięcie na INPA jeśli żadne z nich nie przekroczy progu włączenia ustawionego powyżej (stale obciążyć fazę która ma największe napięcie) krosowanie wejść przekaźników odpada
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
11-05-2021, 05:31 PM
v46 nie działa wysyłanie maili
z czy bez TLS wszystko jedno. Na komputerze ok.
<t></t>
(10-30-2021, 09:50 AM)stAch napisał(a): A teraz zagwozdka do rozwiązania: Z diffami pokombinować, np INPA1-INPA2=DIFF1, w warunkach jesli DIFF1>1 to znaczy ze napiecie na INPA1 jest wieksze niż na INPA2, mamy 3 diffy do wykorzystania
pozdrawiam
tomek
11-09-2021, 02:18 PM
(11-05-2021, 05:31 PM)rpce napisał(a): v46 nie działa wysyłanie maili Działa (testowane na wp i gmail), ale na koncie googla trzeba włączyć "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji"
pozdrawiam
tomek
11-10-2021, 12:01 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2021, 12:53 PM przez stAch.
Powód edycji: screan
)
Cytat:Działa (testowane na wp i gmail), ale na koncie googla trzeba włączyć "Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji"nie do końca bezpieczne rozwiązanie... wysyłanie maili działa jak należy ale jeśli serwerem jest gmail i docelowym gmail to trzeba rozwiązać to inaczej z uwagi na antyspamowe filtry. najpewniej po 24h zaliczy się bana na wychodzącą niepodpisaną a na poczcie znajdziesz linka do gSuite dla firm i opis jak dodać email do białej listy i odpowiednio skonfigurować serwer poczty z ssl https://support.google.com/a/answer/178333?hl=pl nie podpisane cyfrowo maile (Dostęp mniej bezpiecznych aplikacji) już po kilku seriach zostaną zablokowane filtrami Gmaila - zresztą każda dobra poczta tak zrobi wp czy onet też będzie cie traktować jako spamera. ogólnie serwer wychodzący od Google to nieustanne problemy wystarczy chwilę skorzystać z np poczty home by odczuć różnice lub postawić sobie własny serwer pocztowy, ja się przesiadłem na większości urządzeń i nie wracam do google działająca poczta podpisana cyfrowo! certyfikatem na serwerze w home.pl na jednej z pierwszych wersji LK Cytat:Z diffami pokombinować, np INPA1-INPA2=DIFF1, w warunkach jesli DIFF1>1 to znaczy ze napiecie na INPA1 jest wieksze niż na INPA2, mamy 3 diffy do wykorzystaniano ok a teraz jak ustalić który z 3 diff jest aktualnie największy .... nie da się można by próbować okablować przekaźniki końcowe i wg powyższego schematu i włączać jeden z fazy która ma najwyższa wartość odbiornik podpiąć do --> L1 wyjścia aktualnie LK po przekroczeniu progu zadanego w zdarzeniach włącza przekaźnik resztę robi okablowanie przekaźników rozważam tez zasadę opartą na Zamel Apm-10 tylko Umin za niskie wersja z diff kombinowalem na zasadzie dwa uot na wyjście - jest jakiś progres ale to nadal nie to założenie nie wspomnę o plątaninie kabli pomiędzy przekaźnikami
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
11-10-2021, 06:12 PM
Maile działają jednak okazała się wina operatora
Faktycznie w Zdarzeniach przydało by się porównanie nie tylko do cyfry ale i do innej zmiennej np. jeżeli diff1 > diff2 no i dobrze by było aby można wykorzystać w warunkach ale i w wynikach zmienne wewnętrzne "m" byłoby super
<t></t>
11-10-2021, 06:41 PM
Zmienne m w wynikach? Żeby ustawić jakąś wartość?
Opcję porównania warunku z inną zmienna może dodamy
pozdrawiam
tomek
11-10-2021, 11:00 PM
(11-10-2021, 06:41 PM)wilkxt napisał(a): Zmienne m w wynikach? Żeby ustawić jakąś wartość?kiedy prosiłem o min max wartości teraz bym dodał min max z 3 składni Kod: var max = impa1; i odwrotnie dla min 3 comboboxy lub checkboxy z jakiego rodzaju danych typujemy min max adekwatnie jak diff mając te wartości i możliwość wyboru ich jako dane ustawiamy zdarzenie jesli impa1 == max to akcja wtedy to ma sens brak kolizji z ręcznym obciążaniem faz oraz poprawne działanie termostatu i schedulera
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
11-12-2021, 03:16 PM
SW 1.46 | HW 3.6
Zakładka modbus dodane urządzenie zdefiniowane ID 2 Licznik dvh5241 Dane aktualny import i export są odczytywane w jednostce wat. Jesli uzyje tego parametru do zakładki moc i energia to robi sie problem bo widzi np 1665w jako 0,016 kWh wiec cos nie tak. Dodatkowo nie jestem wstanie odczytać parametrów typu tootal IMPORT i EXPORT brakuje dzielnika 1000 ale również przekłamuje wartość Proszę o pomoc Pozdrawiam
<t></t>
|